一个1.5V的干电池,内阻0.1欧姆,当它短路时,
短路电流是多少
答:
根据欧姆定律,总电阻等于内阻,因此
短路电流为
:I = V/R = 1.5V/0.1\Omega = 15A 因此,当一个1.5V的干电池短路时,短路
电流的
大小为15安培。需要注意的是,这是一个理论值,实际情况中电池短路时的电流大小可能会受到许多因素的影响,例如电池的化学性质、温度等。
有关315变压器速断
电流
和过流定值计算,谢谢好心人回复
答:
先计算额定电流:高压侧Ie=315/(10*1.732)=18.2A(一次)。高压侧速断保护取以下三项中的最大者。(1)变压器电流速断保护电流定值应该躲过变压器负荷侧母线上三相短路时流过保护的最大
短路电流
。(2)变压器电流速断保护电流定值同时也应该躲过变压器空载投入时的励磁涌流(一般3~5倍Ie)。(3)...
电力线路的
电流
速断保护 范围是?
答:
保护范围小于被保护线路的全长设定为被保护线路的全长的80%。电流速断保护按被保护设备的
短路电流
整定,当短路电流超过整定值时,则保护装置动作,断路器跳闸。电流速断保护没有时限,不能保护线路全长(为避免失去选择性),存在保护的死区,为克服此缺陷,采用带时限的电流速断保护以保护线路全长。瞬...
你好,请问一般说的
短路电流是
指周期分量有效值,峰值,最大短路电流有效值...
答:
一般说的是起始值和稳定值
短路
和断路是怎么区别的
答:
2、短路,就是由电源通向用电设备(也称负载)的导线不经过负载(或负载为零)而相互直接连接的状态,也称
为短路
状态。3、断路,就是闭合电路的某一部分断开,
电流
不能导通的状态,也称为断路状态。发生断路后,电气设备便不能工作,运行中的设备陷于停顿状态或异常状态。
...电流)是按躲过它所保护线路的末端的最大
短路电流
来整定。
答:
(2)可按变压器电源侧 In的3~5
倍
来整定。区别:电网中电气设备发生故障时,短路电流很大,根据继电器的基本动作原理可知,如果预先通过计算,将此短路电流整定为继电器的动作电流,就可对故障设备进行保护。过电流保护和电流速断保护正是根据这个原理而实现的。为了保证动作的选择性,根据
短路电流的
特点...
反时限保护是什么意思?
答:
这种特性称为反时限特性,不是正比时限特性。流过保护装置的
短路电流
与动作时间之间的关系曲线称为保护装置的延时特性。反时限保护是在电力行业多用于发电厂的厂用电动机保护,其意思是:被保护设备(如电动机)故障时,故障电流(或称短路电流)越大,该继电保护的动作延时越小。反时限保护不单只用在...
一般10kV配电线路末端的
短路电流为多少
?
答:
当然 你也可以找个计算软件嘛 就不用自己计算了 供电网络中发生短路时,很大的短路电流会使电器设备过热或受电动力作用而遭到损坏,同时使网络内的电压大大降低,因而破坏了网络内用电设备的
正常
工作.为了消除或减轻短路的后果,就需要计算短路电流,以正确地选择电器设备、设计继电保护和选用限制
短路电流的
...
如果电路
短路
则
电流
很什么电池会很快什么?
答:
电路短路的危害:1、短路时产生很大的
短路电流
(大容量系统中可达到数万或数十万安培),短路电流产生的电动力效应和热效应,使故障设备及短路回路中的其他设备遭到破坏。2、短路时电网电压突然下降,会影响其他电气设备的
正常
运行,严重的短路会影响整个电力系统的稳定性,使各电厂并列运行的发电机组失去同步...
隔离开关的作用是什么?能否断开
短路电流
?为什么?
答:
甚至可能造成飞弧(相对地或相间
短路
),烧损设备,危及人身安全,这就是所谓“带负荷拉隔离开关”的严重事故。负荷开关的作用:开断和关合作用。由于它有一定的灭弧能力,因此可用来开断和关合负荷
电流
和小干一定倍数(通常为3-4倍)的过载电流;也可以用来开断和关合比隔离开关允许容量更大的空载变压器...