线路中的电流达到空开
额定电流
就断开吗?
答:
空开动作现在都是最少有2个保护,速断保护,和过载保护。速度按保护是
短路
时期保护作用,一般整定比较大,5-10
倍的额定电流
,就认为是短路了,就会立即跳闸。过载保护是温度控制的,都是热元件,温度到了,就会跳闸,一般温度都是需要时间的,电流达不到额定电流,温度一般也不会超过整定值。除非环境...
三相电机启动电流瞬时是正常
的多少倍
?正常值
是额定电流
吗?
答:
2、电机的正常运行电流并一定是电机的额定电流,由于选择电机容量往往大于需要的机械驱动容量,所以电机正常运行时的电流往往小于其电机额定电流。而电机的启动
电流是
其
额定电流的
5-7倍,而不是其运行电流的5-7倍;3、按照电机的额定电流选择电线截面,不用按照启动电流选择,因为那是瞬时的,电线瞬时过热...
...热继,开关,他们先择是电动机
额定电流的几倍
。
答:
开关断路器通常电机运行
电流的
1.5-2倍 。热继电器就得 是1
倍
的电流值 ,多大电流配多大热继电器。
...器可靠切断接地故障电流,线路末端最小
短路电流
应不小于其断路器瞬时...
答:
所以涵盖损耗的部分,适当的提高最小
短路电流
符合技术要求,这方面在国标书籍上也有。再者,你说的1.3倍这个参数值我想每个公司的规定应该都差不多,有些规定比国标或者比3C、EMC还要严格的就不一样了。有些数据都是拿自己公司生产的产品去做实验而得出来的结论,当然这些结论必须得经过那些认证才行。最...
熔断器的
额定电流是多少
?
答:
熔断器的
额定电流是
指当电流产生的热量刚好使得熔体熔断时断开的电流大小。当通过电流大于额定电流时,熔断器的工作原理是:利用金属导体作为熔体串联于电路中,当过载或
短路电流
通过熔体时,因其自身发热,电流超过额定电流后而熔断,从而分断电路的一种电器。熔断器结构简单,使用方便,广泛用于电力系统、各种...
什么是熔断器的
额定电流
?
答:
熔断器的
额定电流是
指当电流产生的热量刚好使得熔体熔断时断开的电流大小。当通过电流大于额定电流时,熔断器的工作原理是:利用金属导体作为熔体串联于电路中,当过载或
短路电流
通过熔体时,因其自身发热,电流超过额定电流后而熔断,从而分断电路的一种电器。熔断器结构简单,使用方便,广泛用于电力系统、各种...
短路容量和
短路电流的
关系??一个10000KVA的变压器,短路阻抗
为
6%。能否...
答:
1 短路容量=1.732X
短路电流
X回路的额定电压。根据IEC的规定,现在都采用短路电流表示方法。2 将6%(0.06)的倒数乘以10000KVA变压器的
额定电流
,就是变压器低压侧最大短路电流。什么原因?想想短路阻抗的定义就知道了
变压器的过
电流
保护电流速断保护和过负荷保护其保护时间从长到短的顺 ...
答:
过电流保护电流定值一般为变压器
额定电流的
1.1~1.3倍,在变压器由于外部原因出现过电流时而动作,动作时间居中,一般
为几
秒钟,某些情况下也可能采用反时限保护,即动作电流与大、保护动作时间越短;独断保护主要用于保护变压器内部及引出线上的短路,由于
短路电流
很大,所以保护动作电流值也很大,保护动作所...
关于变压器
短路电流
,请教郭卫国老师
答:
短路电流的
计算比较复杂,但也有简单的算法,虽然不准确,但现场概算基本够用了;一般来说,变压器二次侧的短路电流,可以用变压器二次额定电流除以变压器的短路阻抗来概算;该2000KVA的变压器二次
额定电流是
Ie=2000/(1.732*0.4)=2886.75A,如果变压器的短路阻抗为11%,则该变压器二次出口处的短路电流...
