短路电流有多大
50×5铜排的4S热稳
电流
是多少
答:
50×5铜排的4S热稳电流是500A。开关柜在额定
短路电流
的情况下能短暂运行4S钟而不损坏,记住是 额定短路电流 ,而非最大短路电流,最大短路电流即峰值耐受电流=2.5x额定短路电流。4S是国内常用的时间数,也是最严酷的,也可以选0.5s,1S,2S,3S.像50Ka想通过4S几乎不太可能,一般选1S。
电线
短路有多大
功率
答:
如果是单相电源,并且电线短路电阻为0,那功率高达48400W,实际上是不可能出现这样高功率的,在一产生
短路电流
,空气开关就已经跳开了。
断路器
短路
开断
电流
的选择
答:
实际上,开断瞬间工频恢复电压值U0除了受电路参数的影响外,不同的
短路
形式也会产生明显的影响。断路器开断单相短路电路时,
电流
过零的瞬间,工频恢复电压值U0近似等于电源电压最大值。因为在三相交流电路中,各相电流过零时间不同,所以当断路器开断中性点不直接接地系统中三相短路时,电弧电流过零也有...
钢绞线作为输电线路地线时可承受
多大
的
短路电流
答:
验算短路热稳定时,地线的允许温度:钢芯铝绞线和钢芯铝合金绞线可采用+200℃;钢芯铝包钢绞线(包括铝包钢绞线)可采用+300℃;镀锌钢绞线可采用+400℃.计算时间和相应的
短路电流
值应根据系统情况决定.导线弧垂取值依据:设LGJ-70导线,K=2.5,气温+400℃.r=10m/s,风速25m/s,查弧垂直计算表得出结果.当挡距大于500...
三相15kva电抗器
短路电流
要求40A时,应取
多大
电压?怎么计算?
答:
供电网络中发生短路时,很大的
短路电流
会使电器设备过热或受电动力作用而遭到损坏,同时使网络内的电压大大降低,因而破坏了网络内用电设备的正常工作.为了消除或减轻短路的后果,就需要计算短路电流,以正确地选择电器设备、设计继电保护和选用限制短路电流的元件.二.计算条件 1.假设系统有无限大的容量.用户处...
如何测量有源二端网络的开路电压和
短路电流
答:
电源两端开路电压,可以直接用电压表并联电池测量电源两端
短路电流
一般不直接测量,因为电流太大,很容易损坏电流表 开路电压可以直接用V表直接量出来;然后接一个负载电阻,再量端口电压,该电压除以该电阻得电流,用该电流去除两次电压测量的差值,得等效内阻,于是,开路电压除以等效内阻得短路电流。
...波的开路电压与组合波中的开路电压两者差距
有多大
,是否有个权衡点呢...
答:
(1)主要用于电源线的的测试1.2/50μS(电压波)和综合波发生器为8/20μs电流波形 测试信号发生器的基本性能要求:开路电压波:1.2/50μS;短路的电流波形为8/20μs。开路输出电压(峰值):0.5KV 4kV的 输出
短路电流
(峰值):0.25kA到2KA 发电机的内阻:2Ω(可能是额外的10或40Ω电阻...
IGBT能承受
多大短路电流
答:
不是很赞同楼上意见,栅极压降对IGBT能承受
短路电流
大小影响不大,其能承受短路电流的大小主要由芯片本身决定,也就是由芯片加工工艺决定,不同型号的IGBT应该都会给出短路电流
一节南孚电池,
短路
多久会起火?
答:
一般情况下,
短路
发生的时间不会超过65秒
什么是
短路
阻抗?变压器一般短路阻抗
多大
?降低了会有什么影响?
答:
变压器的短路阻抗值百分比是变压器的一个重要参数,它表明变压器内阻抗的大小,即变压器在额定负荷运行时变压器本身的阻抗压降大小。它对于变压器在二次侧发生突然短路时,会产生
多大
的
短路电流有
决定性的意义,对变压器制造价格大小和变压器并列运行,以及设备选型有重要意义,也和平时运行中内部压降有关系。大小...