44问答网
所有问题
当前搜索:
矿物电缆敷设图集
消防电源线必须使用
矿物
绝缘类
电缆
吗?
答:
可采用有机绝缘耐火类
电缆
;《建筑设计防火规范》GB50016-2014中10.1.10第3条规定: 消防配电线路宜与其他配电线路分开
敷设
在不同的电s缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用
矿物
绝缘类不燃性电缆。
刚性
矿物电缆
中间接头100米内规范要求不能超过几个
答:
规程没有明确规定:一般来说,一盘
电缆
的长度最好控制在500米以内,对于长度超过500米的电缆最好增设中间接头,一是可以减轻
敷设
的难度,二是可以减少敷设时电缆的牵引力,防止拉伤电缆,还有就是减轻电缆运输的难度,整盘长度太长的电缆的运输如果买到中间有断头的,就是用零头的线段接起来的,也就是说...
矿物
绝缘
电缆
的特点有哪些?
答:
该
电缆
一旦
敷设
可永远使用。
矿物
绝缘电缆的综合评价 1.该电缆是真正的绿色、安全产品。与目前最为"环保"的无卤低烟塑料电缆相比,矿物绝缘电缆不但在电性能及机械性能方面有较大提高,而且真正实现了无卤、无烟、无毒,彻底消除了无卤低烟塑料电缆中残留的毒素,并完全克服了无卤低烟塑料电缆在多根敷设时...
单芯
矿物电缆
套用定额是否需要在此基础上乘以系数0.67?
答:
套定额是工程预算中的一个专业术语。在工程预算中,预算基本原理是:计算出工程量,然后乘以价格,最终得出工程总造价,即总成本。
矿物
绝缘
电缆
(Mineral Insulated Cable)简称MI电缆,作为 配线使用时,国内习惯称作 氧化镁电缆或防火电缆。它是由矿物材料氧化镁粉作为绝缘的铜芯铜护套电缆,矿物绝缘 电缆...
河北省安装定额
矿物电缆
怎么套定额
答:
直接按照不同芯数和截面积,套用相应的定额子目即可。建筑工程中
矿物质电缆
跟铜芯电缆的定额是有偏差的,普通铜芯电缆应套取第四册电气设备安装工程中的
电缆敷设
铜芯电力电缆,而矿物质电缆则套取硬矿物质电力电缆,芯数根据定额子目套取,当
矿物电缆
为5芯时,则套取3到4芯电力矿物电缆进行换算。
矿物
绝缘
电缆
的特点有哪些?
答:
该
电缆
一旦
敷设
可永远使用。
矿物
的镀锌钢索应按要求架设,其所有的配件均应镀锌。电缆的固定可采用专用挂钩,也可采用绑扎的方法固定,95mm2及以下电缆绑扎线可采用2.5mm2裸铜线。120mm2及以上电缆的绑扎线可采用4mm2及以上裸铜线或采用塑料绝缘铜线,其固定电缆的间距为1m。 电缆架空时遇有转弯时,电缆的弯曲半径应符合...
消防控制线路是否要用
矿物
绝缘
电缆
答:
可采用有机绝缘耐火类
电缆
;《建筑设计防火规范》GB50016-2014中10.1.10第3条规定: 消防配电线路宜与其他配电线路分开
敷设
在不同的电s缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用
矿物
绝缘类不燃性电缆。
WD-BTTYZ-5×6是代表什么?
答:
具体WD-BTTYZ-5×6是代表:5芯6平方的低烟无囱重型铜芯铜护套聚氯乙烯外套
矿物
绝缘
电缆
。 WD-BTTYZ意义是:低烟无囱重型铜芯铜护套聚氯乙烯外套矿物绝缘电缆