44问答网
所有问题
当前搜索:
空调双头表怎么使用
变频
空调
抽真空步骤视频
答:
第二步抽真空:安装连接内外机。这个过程比较简单。然后,连接连接内外机的管道,
用
扳手拧紧。这个过程一定要注意。第三步抽真空:在煤气管(粗管)三通阀的维修口处,将压力表接入真空泵,先打开真空泵,再打开压力表的阀门。抽真空后,抽至负0.1MPA,抽15-20分钟,以压力表负压值为准。
双头表
是这样的...
变频
空调
抽真空操作过程介绍
答:
抽真空第三步:在气管(粗管)三通阀修理口接上压力表连接真空泵,先开真空泵后再打开压力表阀门,抽真空开始后将压力抽置负0.1MPA,再抽15-20分钟,以压力表负压值为准。
双头表
是这样的将压力表用蓝管和真空泵相连,外机的气管(粗管)三通阀修理口用红管接上压力表,检查各连接是否上紧。抽真空第四...
如何
看冷媒
双头空调
压力表?
答:
制冷维修的师傅口头常用单位是3.5、2.0或几点几,单位是kg/cm2,读成公斤,3.5公斤、2.0公斤,或干脆只读数不读单位,大家都明白。但厂家多
用
mpa(兆帕),换算关系 1kg/cm2约等于0.1mpa 记住,记好了。其他单位不知道,没用过。另外再补充一句,左面是低压压力表,测吸气压力的,右面是...
变频
空调
安装抽真空时间变频空调安装抽真空步骤
答:
变频
空调
安装抽真空第二步:在气管(粗管)三通阀修理口接上压力表连接真空泵,先开真空泵后再打开压力表阀门,抽真空开始后将压力抽置负0.1MPA,再抽15-20分钟,以压力表负压值为准。我们先看看未接表前压力表的数值,
双头表
是这样的:(左蓝色,右红色)将压力表用蓝管和真空泵相连,外机的气管(粗管...
这个
空调
压力
表怎么
看
答:
用红色高压表,看标有MPa(或Bar、或Kg/cm)那条线,加到0.5MPa(或5Bar或5Kg/cm)就行了。
空调双头
佛表不归零
如何
归零
答:
表指针不归零大多都是由于压力
表使用
不当导致的永久性损坏,是没法维修或强制归零的。这种冷媒复合压力表最怕的事情就是拿着低压表当高压
表用
,结果过高的冷媒压力把压力表冲坏了。
空调
抽真空要关闭内机嘛
答:
抽真空第三步...3.在气管(粗管)三通阀修理口接上压力表连接真空泵,先开真空泵后再打开压力表阀门,抽真空开始后将压力抽置负0.1MPA,再抽15-20分钟,以压力表负压值为准...我们先看看未接表前压力表的数值...
双头表
是这样的...(左蓝色,右红色).将压力表用蓝管和真空泵相连,外机的气管(粗...
天加
空调
水冷柜机故障灯闪亮
怎样
清除故障
答:
恭喜你,天加中央
空调
电路系统必须由本厂的笔记本电脑调试恢复。如果是系统故障看是不是压力故障。具体步骤,把410(R410系统机组)专用
双头表
,接到系统,然后断电15秒,复位。开机,观测压力。如果压力不足,清空系统,用专用真空泵抽空,根据系统要求,管路长短,添加410。 如果不起车直接保护,更换压...
天加中央
空调
压缩机1保护
怎么
维修
答:
恭喜你,天加中央
空调
电路系统必须由本厂的笔记本电脑调试恢复。如果是系统故障看是不是压力故障。具体步骤,把410(R410系统机组)专用
双头表
,接到系统,然后断电15秒,复位。开机,观测压力。如果压力不足,清空系统,用专用真空泵抽空,根据系统要求,管路长短,添加410。 如果不起车直接保护,更换压...
空调
外机抽真空时要不要打开细尾阀
答:
4.先关闭压力表阀门,再关闭真空泵。看压力表,观察压力是否回升。5.归还内六角板手用来打开液管阀(细管二通阀1/4圈),约10秒后关闭,
用
检漏枪或者肥皂水检测连接头等位置。6.摘表,液管/气管阀门全部打开,开
空调
试机 抽真空第一步:1.先没收安装工人的内六角板手。除非你信任,他不会在你同意...