答:
不能。根据查询防火设计规得知,为了确保火灾发生时,防火分区能有效阻止火势的扩散,保护人员生命财产安全,通风空调和
排烟
系统不应
穿越防火分区
,因此通风空调与排烟系统合用时不能穿越防火分区。
排烟
风机是否必要设置
防火
阀
答:
上规范规定:排烟系统竖向穿越防火分区时垂直风管应设置在管井内,且与垂直风管连接的水平风管应设置280℃
排烟防火
阀。但是,对水平
穿越防火分区的
,没要求安装防火阀,只是对风管的耐火极限有要求:当水平穿越两个及两个以上防火分区或
排烟管道
在走道的吊顶内时,其管道的耐火极限不应小于1.5h;
高层民用建筑
防火排烟管道
是否整个相通
答:
不是整个相通,竖向,一个机械
排烟
系统负担的楼层跨度对于公共建筑和工业建筑不应超过50m,住宅建筑不应超过100m。水平方向上,一个机械排烟系统负担区域不能跨越
防火分区
。
2021年一级消防工程师《技术实务》每日一练【8.27】
答:
A.消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启 B.排烟风机启动后,联动启动排烟口、排烟窗或排烟阀的开启 C.设置在
穿越防火分区排烟管道
上280°C
排烟防火
阀在关闭后应直接联动控制风机停止 D.火灾时由火灾自动报警系统联动开启排烟区域
的排烟
阀或排烟口,应在现场设置手动和自动开启装置 3....
消防
排烟
风
管
,这个红色的是什么阀门?建筑工程,地下室排烟
答:
4.2.2 不论是竖向布置的走道排烟系统还是水平式布置的房间排烟系统,均应在排烟支管与竖风道连接处设置280℃时能自动关闭的排烟防火阀。
排烟防火
阀设置常开或常闭,对于房间排烟系统,当负担一个
防火分区的排烟管道
带多个防烟分区的排烟口时,应在该防火分区干管上设常开的排烟防火阀,同时各防烟分区...
排烟
机房
有何
要求?
答:
3、
排烟防火
阀。
排烟管道
下列部位应设置排烟防火阀:垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上。一个排烟系统负担多个防烟
分区的排烟
支管上。排烟风机入口处。
穿越防火分区
处。4、排烟阀排烟口的设置应按标准经计算确定,且防烟分区内任一点与最近的排烟口之间的水平距离不应大于30m。5、固定窗。非...
下列属于送风(
排烟
)
管道
正常工作状态下,应达到的要求有( )。
答:
【答案】:A、B、C、D 风管表面平整,无变形损坏;风管与风机、风管与风管之间的连接牢固、严密,无损坏、脱落;风
管穿越
隔墙处的缝隙防火封堵完好;
排烟管道
隔热材料应为不燃材料,且与可燃物保持不小于150mm的距离;排烟支管上以及排烟管道在
穿越防火分区
、排烟机房的隔墙处
排烟防火
阀安装到位;风管...
下列机械排烟系统
排烟管道
设置说法,正确有()。
答:
(2)当吊顶内有可燃物时,吊顶内
排烟管道
应采用不燃烧材料进行隔热,并应与可燃物保持不小于150mm距离;D错误。(3)排烟管道井应采用耐火极限不小于1.00h隔墙与相邻区域分隔;当墙上必须设置检修门时,应采用乙级防火门;排烟管道耐火极限不应低于0.50h,当水平
穿越
两个及以上
防火分区
或排烟管道在走道...
70度
防火
阀要装在什么材质
的管道
上
答:
70度防火阀用在空调送风、通风系统管道上。在下列情况之一的通风、空调系统的风管应设置防火阀,
管道穿越防火分区的
隔墙处,管道穿越变形缝的两侧。管道穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处,垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段。70度防火阀用在空调送风、通风系统管道...
排烟
机房有哪些设备
答:
3、
排烟防火
阀。
排烟管道
下列部位应设置排烟防火阀:垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上。一个排烟系统负担多个防烟
分区的排烟
支管上。排烟风机入口处。
穿越防火分区
处。4、排烟阀排烟口的设置应按标准经计算确定,且防烟分区内任一点与最近的排烟口之间的水平距离不应大于30m。5、固定窗。非...