44问答网
所有问题
当前搜索:
竖井内桥架
电缆
桥架
有哪几种安装方式
答:
(5)电缆
桥架
敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小净距,符合下表的规定: 与管道的最小净距(m)管道类别 平行净距 交叉净距一般工艺管道 0.4 0.3易燃易爆气体管道 0.5 0.5热力管道 有保温层 0.5 0.3 无保温层 1.0 0.5(6)敷设在
竖井内
和穿越不同防火区的桥架,,按设计要求位置,...
线槽
桥架
安装规范 吊顶内线槽的排布
答:
但是大家对它的安装并不了解,下面就有小编的为大家详细介绍一下线槽
桥架
的安装规范。线槽桥架安装规范 柱内线槽暗敷设:配合柱钢筋绑扎同时施工,在柱竖向钢筋立完之后,套箍筋前;
竖井内
线槽安装:室内模板、架子拆除并清理干净,竖井内墙面及顶板涂料完工;其它部位水平线槽安装:室内模板、架子拆除并清理...
安装
桥架
的标准高度是多少?
答:
电缆
桥架
不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性 液体管道下方,否则应采取防腐隔热措施。电缆可敷设在线槽内,但在梯架或托盘(指未完全封闭)内,不应直 接敷设导线。室内电缆托盘、梯架不应采用具有黄麻或其他易燃材料外护层的 电缆,否则在室内及电缆沟、隧道、
竖井
内侧有麻护层的电缆,应剥...
桥架
安装要求有哪些?
答:
0.1米,
桥架内
横断面的填充率不应超过50%。(8)电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5米处应固定在桥架的支架上,水平敷设时,在缆线的首、尾、转弯及每间隔3~5米处进行固定。(9)在吊顶内设置时,槽盖开启面应保持80 (毫米的垂直净空,线槽截面利用率不应超过 50%。(10)布放在线槽...
桥架
怎么安装图片
答:
1 一般规定 1.1 本章适用于电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、桥架安装和
桥架内
电缆敷设。1.2 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设,应按已批准的设计文件施工。1.3 由支、吊、托架支撑的托盘(槽)或梯架直线段、弯通非直线段组合而成,敷设电缆具有连续性的刚性结构系统,为电缆桥架...
强弱电共用电井,强电
桥架
与弱电桥架的最小间距?
答:
1、强电
桥架
与弱电桥架的最小间距是0.5M,如果中间用绝缘隔板隔开则最小距离是0.3米。2、不同电压等级的电缆不宜同一层桥架(上下层排列不受此限制),受条件限制须共架共层时,则必须加绝缘隔板最小间距同样是不能小于0.3米。3、如果分层就不存在说的问题,如果同层则宜各自并列排布。4、普通...
电缆桥架安装和
桥架内
电缆敷设用不用写隐蔽
答:
以下同样适合电缆
桥架
的敷设要求:5. 1. 2 电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上下左右改变部位,均应满足电缆允许弯曲半径要求。电缆的允许弯曲半径,应符合电缆绝缘及其构造特性要求。对自容式铅包充油电缆,其允许弯曲半径可按电缆外径的20倍计算。5. 1. 3 同一通道内电缆数量较多时,若在同...
电缆
桥架
的安装高度有没有标准?
答:
电缆
桥架
2、缆线布放前应核对型号规格、程式、路由及位置与设计规定相符。在同一
桥架内
包括绝缘在内的导线截面积总和应该不超过内部截面积的40%;3、缆线的布放应平直、不得产生扭绞,打圈等现象,不应受到外力的挤压和损伤;4、缆线在布放前两端应贴有标签,以表明起始和终端位置,标签书写应清晰,端正和...
工程上电缆
桥架
的型号怎么表示?
答:
电缆
桥架
规格表示方法:XQJ---形式--类别--规格 XQJ:表示汇线桥架系列 形式:表示结构形式(用中文第一个汉语拼音的大写字母T为梯级式、P为托盘式,C为槽式,ZH为组合式)类别:表示类别种类序号(用阿拉伯数字加英语字母表示)规格:表示规格或规格序号(用阿拉伯数字表示)...