44问答网
所有问题
当前搜索:
竖井桥架和水平桥架对接
竖井桥架
安装的要求和规范有参考标准吗?
答:
作为布线工程的配套项目,目前没有专门的标准指导,各厂家的规范和方案缺乏通用性。因此设计和选型
竖井桥架
过程中应根据弱电系统中电缆的类型和数量,合理选择适用的竖井桥架:1、确定方向:根据建筑布局,结合空调管道和电气管道的设置、维护方便、电缆线路的密度,确定电缆桥架的路线,室内尽量沿建筑物的墙、...
弱电工程管线与桥接如何配置
答:
根据市场布局平面图,弱电工程管线的配置
与桥架
的设置如下:1. 垂直桥架负责弱电
竖井
内垂直干线的布置。在每层楼的配线机柜旁,桥架将电缆引出,通过弱电管道间的配线机柜内,实现垂直线缆的连通,确保整个市场的通信需求。2. 水平线缆通过各层走廊上方的吊顶内的
水平桥架
或直接穿管进入房间,具体材料将根据...
在水电中,电井里的
桥架
用什么固定,
答:
电井竖井安装
桥架
一般用梯式桥架好,梯式桥架透气性、散热性好,竖向安装,梯式桥架空间内的电缆容易在梯架上固定。桥架分
水平
和垂直两种。垂直电缆桥架用于电缆竖井内。也有些桥架厂家将垂直电缆
竖井和
垂直电缆桥架一并制造,到现场只要安装上就是了,不用另外再施工电缆竖井。控制电缆,用槽式、托盘式...
强电
桥架和
弱电桥架在
竖井
内紧挨着,影响弱电信号吗?
答:
不影响。因为
桥架
都是有屏蔽功能的铁皮做成的,而且它们只要想距10厘米以上,就不会有干扰了。
桥架
安装要求有哪些?
答:
缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜 大于1.5米,扣间距应均匀,松紧适度。(12)
桥架水平
敷设时,支撑间距一般为1.5-3m,垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m。(13)金属线槽敷设时,在下列情况下设直至架或吊架:线槽接头处;间距3m;离开线槽两端口0.5m处 ;转弯处。
电缆桥架分垂直
桥架和水平桥架
吗
答:
不是的,电缆
桥架
分梯级式电缆桥架,槽式电缆桥架,垂直
和水平
是每一种里都有的,包括垂直,水平,水平90度弯通,垂直90度弯通,三通,四通,大小变通,水平45度弯通,垂直45度弯通,水平135度弯通,垂直135度弯通,等等。
急!关于综合布线和弱电井的问题,请教一下~
答:
1,通常每一层的网线要通过水平
桥架和
每个房间的暗敷管路到达各个房间的墙壁终端面板,垂直
和水平桥架
要在弱电井内汇合。你找到汇合点,所有进水平桥架的网线就是本层的网线。2.将本层的网线找出后,顺着垂直桥架向下捋,从垂直桥架中分出你要找的网线。3.如果你要把交换机加在弱电
竖井
内(通常也只能...
竖井桥架
电缆如何固定图片
答:
一种电气
竖井
内垂直
桥架
的固定装置,其包括梯式桥架,还包括墙体连接角钢、架体连接角钢和多根桥架连接杆,所述墙体连接角钢有两根,互相平行且竖直固定在竖井的侧壁上,通过一根桥架连接杆将两根墙体连接角钢连接,所述桥架连接杆与两根墙体连接角钢相垂直;梯式桥架有两根,其
水平
设置在竖井内并且其通过架...
竖井
为什么用梯级式
桥架
水平
为什么用托盘式桥架
答:
竖井
用梯级式
桥架
是因为在竖向的空间内电缆容易在梯框上固定,梯级式电缆桥架具有强度大、重量轻、成本低、造型美观、安装方便、透气性好等特点。它适用于一般直径较大电缆的铺设,特别适用于载荷大的高低压电缆的铺设。
水平
的则一般根据电缆的实际用途(比如强电、弱电、动力、照明、控制、消防等等)选用...
电缆
桥架
安装标准有哪些?
答:
热镀锌的电缆桥架镀层表面应均匀,无过烧、挂灰、局部未镀锌等缺陷。静电喷塑应平整、光滑、均匀、不起皮,无气泡、水泡桥架本身应平整,无扭曲变形,内壁应光滑、无毛刺桥架焊缝表面应均匀,不得有漏焊、裂纹、烧穿等缺陷。电缆桥架的安装位置:
桥架水平
敷设时,距地高度一般不宜低于2.5m。桥架多层敷设时,...