44问答网
所有问题
当前搜索:
竖井桥架连扁铁
什么是金属
桥架
首末两端要接地?
答:
根据电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-2016中的第4.3.8条,金属
桥架
且首末两端要接地;桥架长度不超过三十米,接地网连接点不得少于两处,超过30米时,每隔20~30米就要设置一个接地点。因为正常情况下,主体预留接地点的位置不可能正好在所有桥架路径上,所以直接随桥架敷设通长的镀锌
扁铁
...
电气
桥架
需要接地吗?
答:
XQJ-C-300*100弱电金属
桥架
,40*4镀锌扁钢,集水井(-1-1APa4.-1-1AT3...
答:
300宽100高的
桥架
40公分的
扁铁
4个厚
电气电缆
桥架
为什么要放置通长的接地
扁铁
答:
【1】这是导磁的作用,那样线与线之间就互相影响得比较小了。【2】电缆
桥架
:电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。建筑物内桥架可以独立架设,也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上,应体现结构简单,造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均...
弱电系统设计的要点是什么
答:
这些弱电系统有楼宇设备监控系统、安全防范系统、一卡通系统、卫星有线电视及视频点播系统、结构化综合布线系统、LED及触摸屏查询系统、多功能会议系统、机房、电源、防雷接地系统、背景音乐及广播系统等。综合管路的工程设计,其内容包括与整个弱电系统相关的弱电预埋管、预留孔洞、弱电
竖井
、
桥架
、管路及系统的...
沿
桥架
外侧敷设
扁铁
答:
那是为了起到更好接地的效果,同时也有防止腐蚀的效果。电缆
桥架
的接地:电缆桥架及其支吊架和引入或引出金属电缆导管必须进行保护接地,敷设一根镀锌
扁铁
能更好地起到接地的效果,而且锌比铜更活泼,当发生腐蚀时,能把锌先腐蚀掉,化学上称为牺牲阴极,保护阳极的方法。
防雷接地
扁铁
的焊接长度是多少
答:
扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;具体请参考规范GB 50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》24.2.1 当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:1 扁钢与...
桥架
接地
扁铁
爬坡可以切角度焊接吗
答:
可以。
桥架
接地
扁铁
爬坡可以切角度焊接。电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。建筑物内桥架可以独立架设,也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上,应体现结构简单,造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的...
弱电
桥架
是不是要用
扁铁
做跨接线?
答:
弱电
桥架
是不是要用
扁铁
做跨接线?答:不是要用扁铁做跨接线?而是用扁铜做跨接线