44问答网
所有问题
当前搜索:
等电位接地和接地线有区别吗
信号地和屏障地
与接地线
连接的要求是什么
答:
信号地和屏蔽地
与接地线
连接的要求 如果是电路板的没有特别要求 如果是建筑物的就是
等电位
关系。如果是采用通常的共地技术也没有特别的要求,详细见规范。通常就是线径啊、工艺啊,连接
的不同
方式的接触电阻等
家里没有
地线
怎样
接地线
?
答:
如条件限制,可利用自然接地体作
等电位接地
较安全(如建筑物钢筋骨架等)。一般接地电阻最好不要大于4欧——仅供参考。实在不行做个保护接零 接个漏电开关 不允许用零线作
地线
用 加装地线:对于一般客户来讲,只要采用40×40×4×2500毫米的角钢,用机械打入的方式垂直打入地下0.6米,就能满足接地电阻...
电气系统中,最终
接地
点应该如何制造?用根角钢埋到地下?
答:
)水平接地体的加工制作:一般使用-40mm×40mm×4mm的镀锌扁钢人工接地体的安装1垂直接地体的安装:将接地体放在沟的中心线上,用大锤将接地体打入地下,顶部距地面不小于0.6m,间距不小于5m.接地极与地面应保持垂直打入,然后将镀锌扁钢调直置入沟内,依次将扁钢
与接地
体用电焊焊接。扁钢应侧放而不可平放,扁钢与钢管...
卫生间
的
防雷
接地线
是不是还要接到外面来的
答:
卫生间是局部
等电位
连接,与建筑内总等电位箱连接连接在一起,而建筑内总等电位箱由于防雷
接地有
连接,也就是说卫生间的局部等电位箱与防雷接地设施是间接连在一起,不能特意的跳过总等电位电箱连接在一起。
电热水器
地线
如何接线?
答:
(3)电热水器金属外壳
的地线
电热水器金属外壳外面自带了一根
接地线
,也就是电热水器的重复接地线。热水器的重复接地线我们可以使用不低于2.5平方的铜芯软线与之连接,一直连接到我们室内的局部等电位端子箱内。正常的做法就是连接到我们卫生间内预留
的等电位
接线处,一般都是在金属排水管的的后侧,...
二个卫生间一路电源回路,二个卫生间
的等电位
,是不是都要和插座
的接地
...
答:
等电位接地线
最好是不要连接在插座电路中,应单一直接连接至配电箱内的保护接地端子排中为宜,
总电箱里有
接地线
,那个卫生间里还需要装
等电位
端子
线吗
?
答:
双重或多重
接地
更安全,尤其是像厕所这样容易漏电的地方。总开关必须选一个带漏电保护的。
机房接地中机柜为什么要用两根
不同
长度
接地线
答:
GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》中规定 ”每台电子信息设备(机柜)应采用两根
不同
长度
的等电位
联结导体就近
与等电位
联结网格连接“。规范条文解释:8.4.5 原因 当连接导体的长度为干扰频率波长的1/4或其奇数倍时,因阻抗为无穷大,相当于一根天线。可接受或辐射干扰信号,而采用两根不同长度...
花洒
接地线
怎么安装方法
答:
角阀的接地线怎么处理 角阀的接地线角阀的接地线角阀
等电位
我认为先确定好卫生间等电位盒子已经
接地
,即与楼体
地线有
连接,一般看到扁钢就说明连接了;接着将等电位端子上预留好的电线拉一条出来,确保是有连接在端子上的电线才行,将其与花洒角阀金属物件或暖气金属物件连接,并固定好即可。怎么安装樱花牌...
接地线
、接零线
的区别
是什么?
答:
保护
接地
:电气设备的导体部分或者外壳用足够容量的金属导线或导体可靠的与大地连接,当人体触及带电外壳时,人体相当于接地电阻的一条并联支路,由于人体电阻远远大于接地电阻,所以通过人体的电流将会很小,避免了人身触电事故。保护接零:电气设备在正常情况下,不带电的金属部分与零线做良好的金属或者导体...
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜