44问答网
所有问题
当前搜索:
筏板基础构造钢筋怎么布置
筏基底板分布
筋
在什么位置
答:
出现在单向板中,
布置
在受力钢筋的上部,属于
构造钢筋
。(满足构造要求,对不易计算和没有考虑进去的各种因素,所设置的钢筋为构造钢筋。)板的上部的钢筋,放在最上面的就是受力筋,抵抗负弯矩的,之下的就是分布筋!正弯矩筋布置在下的钢筋为受力筋,在之上垂直分布的钢筋为分布筋,负弯矩筋(如...
人防抗水板在独立
基础
位置
钢筋如何布置
答:
一、可在构件查询里看其锚固计算式。二、设计采用的是筏板封边
构造
,使抗水板钢筋沿斜面
布置
。三、施工方法 (应按设计图要求施工)1. 该工程中
筏板钢筋
接头形式:所有钢筋均采用机械连接形式。2. 筏板厚度:主筏板有1.8m与1.2m,配筋为上下双层双向直径25mm的钢筋,钢筋工程施工时,考虑到钢筋的自重...
筏板
附加钢筋遇到集水坑,该处
钢筋应该如何
做啊?
答:
筏板附加
钢筋
遇到集水坑,该处钢筋应该按下截图“基坑JK
构造
”做。参考资料:16G101-3(替代11G101-3)混凝土
结构
施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(独立基础、条形基础、
筏形基础
及桩基承台)
筏板基础
有哪些
构造
要求?
答:
在
筏板基础
周边附近的基底及四角反力较大,配筋应予加强。当采用墙下预埋式筏板,四周必须设置向下边梁,其埋入室外地面 下不得小于500mm,梁宽不宜小于200mm,上下
钢筋
可取最小配筋率并不少于2ψ10mm,箍筋及腰筋一般采用ψ8@150~250mm,与边梁连接的筏板上部要配置受力钢筋,底板四角应
布置
放射状...
筏板基础构造
要求有哪些
答:
筏板
配筋率一般在0.5-1.0%为宜。当板厚小于300mm时单层配置,大于300mm时双层
布置
。受力
钢筋
最小直径8mm,一般不小于12mm,间距100-200mm;分布钢筋8-10mm,间距200-300mm。筏板配筋除符合计算配筋外,纵横方向支座钢筋尚应有0.15%、0.10%(全部受拉钢筋的1/2-1/3)的配筋率连通;跨中则按...
在
筏板基础
中
钢筋
马蹬有何规范要求
答:
马镫
筋
的规格 当板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10时,马镫筋直径可采用ф8;当140mm<h≤200MM,板受力筋<=12时,马镫筋直径可采用ф10;当200mm<h≤300mm时,马镫直径可采用ф12;当300mm<h≤500mm时,马镫直径可采用ф14;当500mm<h≤700mm时,马镫直径可采用ф16;厚度大于800mm最好采用...
基础
中
钢筋
是先铺字母轴还是先铺数字轴钢筋?
答:
单层
钢筋
的时候为长向钢筋为上筋,短向钢筋为下筋;双层钢筋的时候为下层钢筋同单层钢筋的方法;上层钢筋则应长向钢筋为下部筋,短向钢筋为上部筋。
筏板基础
的
构造
要求是什么 筏板基础在构造时,要根据具体情况在选择,主要是筏板厚度、筏板配筋率等方面的要求是有所不同的,其中筏板厚度是不能小于柱网最...
广联达钢筋算量
如何
设置
筏板钢筋
答:
画完筏板后,在筏板受力筋里定义钢筋底筋或面筋,布法和板受力筋一样,如果要钢筋三维看的话,需要计算之后才能查看 如果广联达钢筋界面没有钢筋三维按钮的话,那用户就需要升级了,因为旧版本是没有钢筋三维功能的。
筏板钢筋
的起步是距离
基础
梁1/2板间距,且不大于75,顶部纵筋连接区在1/4净跨长处...
伐板
基础
板筋是焊接还是绑扎
答:
3)
筏板钢筋
开始绑扎之前,
基础
底线必须验收完毕,特别在柱插筋位置、墙边线等位置线,应用油漆在墨线边及交角位置画出不小于50mm宽,150mm长标记。由于本工程筏板厚度为600mm,故在上层钢筋绑完后,应由放线组用油漆二次确认插筋位置线。4)筏板钢筋施工时,先铺作业面内的底筋,然后再铺上层筋。5)...
如何
识读
筏板基础钢筋
图?
答:
筏板基础钢筋
图是简单的配筋图,由纵向钢筋、横向钢筋、底筋、上部筋、附加筋、马镫筋、放射筋、加强筋组成。识图中应结合图集、规范,应掌握钢筋锚固、搭接长度、搭接位置、钢筋保护层厚度、马镫筋形状钢筋直径等信息。
筏板钢筋
与楼板钢筋的排布正好相反,应该是长向钢筋在下,短向钢筋在上,楼板则是短...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
22g筏板钢筋摆放顺序
无梁筏板钢筋布置
筏板基础侧面钢筋怎么布置
筏板基础钢筋怎么摆放