电缆
敷设方式
中WS是什么意思
答:
在电缆
敷设方式
中,WS表示沿墙面敷设。电气设计施工图中常用线路敷设方式如下:SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ...
综合布线中管槽系统的分类,优缺点?
答:
网络综合布线系统工程设计中的光缆
敷设方式
,与电缆敷设方式基本相同或相似。在智能化网络综合布线的建筑内部应采用暗敷管路或线槽内敷设,
一般
不采用明敷。在屋外敷设的光缆与电缆的敖设方式相同。可参照电缆线路的规定设计。考虑到光缆的通路容景大、线路性质重要、影响较广泛等特性,应以在地下电信
管道
中...
市政工程直埋给水,排水,采暖等
管线
是否可以同沟
敷设
答:
不可以一起并排
敷设
。生活给水引入管和污水排出管外壁的水平距离不得小于1.0m。全国民用建筑工程设计技术措施/给水排水(2 0 0 9 年版)明敷
管道
在排列时, 给水管应在冷冻水管、排水管的上面;在热水管、蒸汽管的下面。当金属管道共用一个支架敷设时(冷冻管、热水管、蒸汽管均须有符合要求的保温...
对于《住宅建筑电气设计规范》条文理解的问题。
答:
线缆的暗敷
方式
是指在楼板暗
敷设
和墙壁里面暗敷设两种。
一般
指建筑一次的
管线
暗敷设(含等电位接地)。.卫生间的四面墙及卫生间区域的顶板和底板,是不能穿与卫生间无关的线缆导管。储物间是可以安装明管,安装吸顶吊灯等或壁灯。
关于供热
管道
支、吊架安装的说法,错误的有( )。
答:
(3)导向支架:导向支架的作用是保证管道沿同一轴线滑动,以防止管道的移位。导向支架普通多用于采用请求无移位的套筒或波纹管补偿器的管道上,它可使管道坚持在同一轴心位置上。二、供热
管道的敷设方式
地上敷设又称架空敷设。是指管道敷设在地面上的独立支架或建筑物的附墙支架上的敷设方式。是一种较...
电气安装规萢
答:
电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范GB50258—96 2 配管 2.1
一般
规定 2.1.1
敷设
在多尘或潮湿场所的电线保护管,管口及其各连接处均应密封。2.1.2当线路暗配时,电线保护管宜沿最近的路线敷设,并应减少弯曲。埋入建筑物、构筑物内的电线保护管,与建筑物、构筑物表面的 距离不应...
消防自动报警系统怎么布线
答:
线路的
敷设方式
1、
一般
原则 第一,在火灾自动报警系统中,任何用途的导线都不允许架空敷设。第二,屋内线路的布线设计,应路线短捷,安全可靠,减少与其他
管线
交叉跨越,避开环境条件恶劣场所,并便于施工、维护。第三,系统布线应注意避开火灾时有可能形成“烟囱效应”的部位。2、保护方式 系统传输线路...
综合管廊开挖
方式包括
答:
综合管廊开挖
方式包括
:明挖预制拼装法、浅埋暗挖法、顶管法、盾构法。综合管廊(日本称“共同沟”、中国台湾称“共同
管道
”),就是地下城市管道综合走廊,即在城市地下建造一个隧道空间,将电力、通信,燃气、供热、给排水等各种工程
管线
集于一体,设有专门的检修口、吊装口和监测系统,实施统一规划、...
强、弱电线排
管线
距离应是多少?
答:
前后1m范围内。电缆线相互交叉时,高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时,最小允许距离为0.25m。电缆与热力
管道
接近或交叉时,如有隔热措施,平行和交叉的最小距离分别为0.5m和0.25m。电缆与建筑物基础的距离,应能保证电缆埋设在建筑物散水以外;电缆...
管线敷设
中应符合哪些防火要求
答:
管线敷设
中应符合的防火要求:管线铺设
方式
不同、其相应的防火要求也不一样。(1)地下埋人铺设。埋入地下的可燃气体管道,一旦受到外界或自身的作用而破坏时,可燃气体就会通过土层向外扩散,十分危险。为防止埋入地下的管线破裂,除应选用优质材料外,还应切实注意管线的防冻与防压。(2)管沟铺设。为...