44问答网
所有问题
当前搜索:
组态王与plc的以太网通讯
组态王与
贝福
PLC
怎进行
通讯
和控制,请高手指点,多谢了
答:
首先你要知道
plc的通讯
协议。是常用的协议还是beifu自己的。如果是自己的协议那么就得做个驱动,或者找个opc several 常用的协议,在
组态王
里面都有的。
在电脑
组态王
软件可以直接连接
plc
吗
答:
完全可以的,但不同的品牌
PLC
,需要对应的连接线。
组态王与
模拟PLCSIM
通信
,无法通过组态王控制
PLC
答:
可能:1.点表错了,你的PLCSIM 是 I0.0,但是
组态王的
点没有对应上。有个映射表看看是不是映射错了。2.SIMATIC.NET 没有设置好,一般来数数据链路是这样的 :
PLC
/ PLCSIM ---> SIMATIC.NET ---> OPC\DDE协议 --->上位机 (组态王/intouch/Wincc/iFix)。反之一样。3.我认为是你的组态王...
我做的
组态王
工程连不上三菱
PLC
,哪位师傅可以指导一下,
答:
电脑端口的参数要
和组态
里端口的参数一致,用哪个端口要看
PLC
与哪个端口
通信
。波特率:9600 数据位:7 停止位:1 通信方式:232 校验方式:偶校验
怎样实现S7-200
PLC与组态王
Modbus
通讯
答:
西门子S7-1200 紧凑型
plc
在当前的市场中有着广泛的应用,由于其性价比高,所以常被用作小型自动化控制设备的控制器,这也使得它经常与Modbus仪表(扫描枪、打印机等设备进行
通讯
。因为没有第三方Modbus仪表,这里就以S7-200作为第三方的仪表为例介绍Modbus通讯。1.控制系统原理 图1:通讯系统原理 2....
组态王
不能和西门子
plc
1200通过tcp
通讯
答:
组态王
6.53不含S7-1200的驱动,需到官网去下载驱动,并安装;组态王6.55带S7-1200驱动,可以正常使用,在
PLC
编程软件博途里需要使能 “允许数据通过 PUT/GET 传输到远程
通信
伙伴中(PLC, HMI, OPC)”。使用绝对寻址需要禁用“优化数据块”。如果这还不行,可以改用Modbus TCP。
组态王
软件跟西门子300的
plc通讯
,用于监视
和
操作。我应该买什么,是开发...
答:
根据上位机点数,购买适合的运行版
组态王
,还需要购买开发版组态王。如果为了省钱,可以只购买运行版,向亚控公司借用开发版几个月,项目完成后,再归还开发版。
请问
组态王与
西门子
PLC
之间是什么关系
答:
一个是
组态
软件,一个是硬件,俩公司。但可以相互
通讯
来实现自动化的监视与控制方案
组态王与
施耐德
plc通讯
问题
答:
你的这个问题在
组态王
的驱动帮助里有详细的说明查阅一下,%M1的忘记了,应该是00001或者10001吧,但是对于%MF1我记得,是80001的寄存器,格式要根据你
PLC的
格式来选择,组态王在MODBUS
通讯
时,
和
标准的不太一样,如03、04功能码在组态王里和8、9基本一样,组态王帮助了里有的,我现在电脑里没有组态王...
组态王与
S7300
plc
312
通讯
,没有DP接口。可以不用CP5611卡,直接用usb...
答:
可以直接用编程电缆,这样
通信
最简单,通信地址也好做。便宜的编程电缆可以使用,但是稳定性不得而知。如果要求不高可试用,如果有问题再更换。我们公司有16台设备用的便宜的电缆坏过2个已经2.5年了,感觉还行。