44问答网
所有问题
当前搜索:
绝缘导线电流计算公式
电线载流量怎么
计算
?
答:
当使用的不是铝线而是铜芯
绝缘
线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线
计算
。(4)"穿管根数二三四,八七六折满载流。意思是在穿管敷设两根、三根、四根
电线的
情况下,其载流量分别是电工口诀计算载流量(单根...
电流计算公式
答:
电的载流量
计算公式
取决于电路的特性和参数。但是,对于直流电路来说,载流量可以通过欧姆定律来计算,即:载流量(
电流
)= 电压 / 电阻。一、载流量的概念 载流量与
导体
的布置方式,在规定条件下,导体能够连续承载而不致使其稳定温度超过规定值的最大电流。载流量与导体的布置方式,环境温度,
绝缘
材料...
电线的计算
方法
答:
根据单相
电流计算公式
计算 1、I=P÷(U×cosΦ) P-功率(W);U-电压(220V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A),一般铜
导线
的安全截流量为5-8A/平方毫米,铝导线的安全截流量为3-5A/平方毫米。在单相220V线路中,每1KW功率的电流在4-5A左右。每1平方毫米的铜导线可以承受1KW功率荷载。2、...
如何
计算
多大
电流
用多粗电缆
答:
(1)根据三相电相线
电流计算公式
I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据:电机功率P=7.5kw,电压U=380V ;计算得,相线电流I=13.3A (2)在三相平衡电路,一般铜
导线
的安全载流量为5~8A/mm^2。13.3÷8=1.66mm^2,...
如何
计算
多大
电流
用多粗电缆
答:
(1)根据三相电相线
电流计算公式
I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据:电机功率P=7.5kw,电压U=380V;计算得,相线电流I=13.3A (2)在三相平衡电路,一般铜
导线
的安全载流量为5~8A/mm^2。13.3÷8=1.66mm^2,电缆...
电线电缆载流量
怎么算
?
答:
例如,对裸铝线载流量的
计算
:当截面积为16mm2时,载流量为16×4×1.5=96A,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4A。二、铜芯
绝缘
线载流量与截面积的倍数关系 铜线升级算将铜
导线
的截面积按截面积排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。例如,截面积为35mm2裸铜线,环境温度为25...
请教电线承受
电流
的
计算公式
答:
不用
计算公式
,都是经验值,按照以下经验口诀计算即可。二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。说明: (1)口诀对各种
绝缘
线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全
电流
)不是直接指出,而是”截面乘上一定的...
单相
电流
怎么
计算
?
答:
根据单相
电流计算公式
口诀:如果是计算电热电器,电流(a)=功率(w)÷电压(v)=电流(a)。如果是计算电机的话,电流(a)=功率(w)÷电压(v)×cosφ·η。(cosφ表示功率因数,η表示效率)。电流计算公式:电流x电压=功率;电流=功率、du电压。电流表达式:通过
导体
横截面的电荷量Q跟通过这些...
单相
电流怎么算
答:
根据单相
电流计算公式
