44问答网
所有问题
当前搜索:
继电保护公式大全
电力系统中,故障暂态分量
继电保护
原理是什么
答:
设一个电流量i(t),则一个或n个周波前的量为i(t-nT),其中T是周期,则令Δi(t)= i(t)- i(t-nT),称之为故障暂态分量。正常运行时,电流i(t)是平衡的,周期性变化,因此Δi(t)很小;当出现故障时(即有突变时),Δi(t)会有明显增加;利用这个特性可以设计反映故障特征的
保护
。国外...
继电保护
计算中电动机自启动电流倍数如何确定?
答:
自启动电流倍数可以用欧姆定律来确定。欧姆定律的简述是:在同一电路中,通过某段导体的电流跟这段导体两端的电压成正比,跟这段导体的电阻成反比。
公式
是I=U/R。由欧姆定律I=U/R的推导式【U=IR;R=U/I】不能得到①:电压即为电流与电阻之积;②:电阻即为通过单位电流的导体两端的电压。所以,...
怎样计算
继电保护
【继保】的过流速断???
答:
你进线是10KV吧。1、630/10=63 2、 63/0.85=74 3、74/1.732=42A 42为高压侧额定电流。你互感器变比为40,那么你设置的参数为42/40=1.05 1.05可能设置不了,设置成1.1吧 过流设置成1.2吧。
继电保护
定值计算?
答:
作为提供资料单位,应对定值所需资料的正确性引起足够的重视,这是进行定值计算的基础工作,错误或不准确的资料会直接导致
继电保护
装置不能正确动作,造成严重后果。 复杂的定值计算单位,应针对不同的工程内容、不同的定值计算工作,提供计算所需资料清单列表,以便工程组织单位尽快提供全部资料。 2定值计算工作 定值计算是决...
有没有三相短路电流速算
公式
?
继电保护
整定最终结果是要算出哪些值...
答:
当然有咯 要算短路电流,只要知道短路点的阻抗,短路点的电压等级就行了。I=U/(Z*√3)如果知道标幺值那就更好算了:I=i/Z(这里的Z指标幺阻抗,i指基准电流)
继电保护
整定计算是一项纷繁复杂的工作,计算的整定值是根据具体的保护装置来定的。一般来说给定 距离以及相应的时间定值、零序以及相应...
什么叫负序电压,怎么算出来的?
答:
负序电压计算
公式
:V_F=|V1-V2|/(V1+V2)。详情介绍:负序电压是在三相电压不平衡的情况下通过零序互感器感应得到的。在计算电力系统的不平衡时引用对称分量法,即任何三相不平衡电流,电压或阻抗都可以分解为三个平衡相量分量:即正相序UA1,负相序UA2和零相序UA0即:UA=UA1+UA2+UA0,UB=UB1+...
电力系统中的过电流的
保护
是如何设置的
答:
这个描述起来有点复杂:
公式
是:Iset=[(Krel*Kss)/Kre]*Imax 其中,Krel可靠系数,一般取1.15~1.25 Kss系统自启动系数,一般大于1 Kre电流继电器返回系数,一般为0.85~0.95 所以,Iset=1.2~1.5Imax Imax是最大负荷电流。Iset是整定值。参考资料:张保会《电力系统
继电保护
》...
电流互感器
保护
动作电流定值如何确定?
答:
电流
保护公式
整定Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki)=12.36A,取12.5A动作时限的确定:与母联过流保护配合。定时限一次动作电流500A,为母联反时限动作电流2.4倍,定时限动作时限要比反时限此倍数下的动作时间大0.7S,查反时限曲线2.4倍时t=8.8S,所以定时限动作时限为9.5S。选DL-11/20型与DS时间...
整定值的计算
公式
是什么?
答:
整定值也叫设定值,就是在自动控制系统里,当某一物理量,达到某一数值时,将发生某一动作。中文名称:整定值英文名称:setting value定义:经过整定计算和试验,所得出保护装置(或继电器)完成预定保护功能所需的动作参数(动作值、动作时间等)规定值。应用学科:电力(一级学科);
继电保护
与自动化...
整定值快速计算
公式
答:
计算
公式
为:IDZ=KKIE。公式中KK为可靠系数,KK=3~5;IE为电容器组额定电流。
继电保护
要达到消灭事故,保证电力系统安全稳定运行的目的,需要做多方面的工作。其中包括设计、安装、整定、调试,以及运行维护等一系列环节;整定计算是其中的一部分工作,而且是极重要的一部分工作。整定计算是对具体的...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
继电保护整定计算公司
电流速断保护灵敏度校验公式
继电保护定值计算
电流速断保护灵敏度系数公式
过电流和速断保护的整定计算公式
整定电流计算公式为
继电保护灵敏度计算公式
继电保护整定计算方案
继电保护ie怎么算