44问答网
所有问题
当前搜索:
继电器主触点和辅助触点
三相交流接触器+热
继电器
+运行指示灯+启动按钮+停止按钮的自锁接线图...
答:
接线图如下:说明:启动按扭为SB1,停止按钮为SB2。按下SB2,KM得到电压吸合,
辅助触点
闭合实现自锁。此时电机运行。随即运行指示灯与线圈并联,指示灯开始亮。再按下SB1,KM线圈断电释放,此时电机停止运行。FR串联在接触器
主触点
输出与电机之间,在电路运行中,当电机过流时,FR常闭触头断开,KM线圈失电...
交流接触器
辅助触点
如何接线?
答:
2、结构 交流接触器利用主接点来控制电路,用
辅助
接点来导通控制回路。主接点一般是常开接点,而辅助接点常有两对常开接点和常闭接点,小型的接触器也经常作为中间
继电器
配合主电路使用。交流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。交流接触器动作的动力源于交流通过带铁芯...
交流接触器结构图解|接触器
辅助触点
原理图
答:
首先电源三相分别接接触器的
主触点
L1,L2,L3,再从接触器的T1,T2,T3接出三根线接电机的三个接线柱,以下是主电路。控制电路:从L1引出一根线接停止按钮(停止按钮是常闭的,启动按钮是常开的,这个应该知道吧!)从停止按钮出来接启动按钮一端和接触器
辅助触点
的一端,然后从启动按钮的另一端接辅助...
低压断路器的
辅助触点
的作用
答:
低压断路器的
辅助触点
的作用是:入指示灯回路,用于显示断路器的分合。接入闭锁回路,用于多个主回路
电器
的联锁动作和安全防护。接入远传信号回路,用于远方调度中心监视本地断路器状态。接入故障判别回路,用于某些情况下的故障类型判定。这个辅助触点是
与主触点
同时动作,它只是个开关,只是其负荷电流值较小...
接触器上的常闭和常开
与主触头
有什么关系?
答:
“常开”、“常闭”
触头
的不同。所谓“常开”、“常闭”是指电磁系统未通电时触头的状态。二者是联动的,当线圈通电时,常闭触头先断开,常开触头后闭合;线圈断电时,常开触头先断开,常闭触头后闭合。
中间
继电器和
接触器有何异同?在什么条件下可以用中间继电器来代替接触器...
答:
中间
继电器
的结构和原理与交流接触器基本相同,与接触器的主要区别在于:接触器的
主触头
可以通过大电流,而中间继电器的触头只能通过小电流。不能用中间继电器来代替接触器起动电机,原因是,中间继电器的触头电流不够。中间继电器的
触点
容量:在电压不超过250V、电流不超过1A的直流有感负荷(时间常数τ=5±0...
交流接触器的
主触点
有几对?常开触点有几对?常闭触点有几对?
答:
交流接触器一般有三组
主触头
,常开和常闭的对应的,一般各有两组的,但是有些型号特别一些,具体会不同的,或多或少的。主触头分三组交流接触器和四组交流接触器,常开常闭,根据不同公司的不同型号具体几组是不定的,有的仅一常开有的仅一常闭;有的是两开两闭;有的是四开四闭,并也可以加装各种
辅
...
中间
继电器和
接触器有什么区别?
答:
2、而KA(中间接线器)因为过载能力比较小故拖动负载的能力较弱,只能用于
辅助
控制电路中 二、用途不同 1、KM(接触器)用来接通或断开功率较大的负载,用在(功率)主电路中,
主触头
可能带有连锁接点以表示主触头的开闭状态。2、KA(中间接线器)一般用在电器控制电路中,用来放大微型或小型
继电器
的...
交流接触器原理和详细接线法
答:
交流接触器广泛用作电力的开断和控制电路。交流接触器利用主接点来开闭电路,用
辅助
接点来执行控制指令。主接点一般只有常开接点,而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的接点,小型的接触器也经常作为中间
继电器
配合主电路使用。交流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。...
交流接触器和时间
继电器
通用吗?
答:
通不通用是要看你怎么用。接触器本身就是一个开关,它上面有线圈,
主触点和辅助触点
组成。是通过控制线圈得电失电来控制主触点和辅助触点的开闭。你就用主触点,辅助触点不用那就是通用的。你辅助触点也用,那就看你控制电路是需要怎么用,就是常闭和常开。 1210,12是指接触器的额定电流。10是...