搭设
脚手架
时,其各杆件相交伸出的端头,均不应小于多少
答:
搭设
脚手架
时,其各杆件相交伸出的端头,均不应小于150mm
脚手架
水平网搭设高度、间距分别是多少?
答:
根据《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
规定
,
脚手架
每隔10m 应用安全平网封闭。《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011部分条款摘录:3.3.4 一般项目的检查评定应符合下列规定:1 横向水平杆设置 1)横向水平杆应设置在纵向水平杆与立杆相交的主节点上,两端与大横杆固定;2)作业层铺设
脚手板的
部位应...
移动
脚手架
搭设的高度为多少
答:
脚手架搭设高度要求规范中:脚手架搭设高度要求单排脚手架搭设高度不应超过24m,双排脚手架搭设高度不宜超过50m,悬挑
脚手架的
搭设高度不宜超过20m,满堂脚手架的搭设高度不宜超过36m,满堂支撑架搭设高度不宜超过30m。主要分类:中国现在使用的用钢管材料制作的脚手架有扣件式钢管脚手架、碗扣式钢管脚手...
脚手架
内排立杆与建筑物距离应控制在( )mm以内,超过要进行封闭处理。规...
答:
没有立杆的要求,只有
脚手板的
要求。《建筑施工扣件式钢管
脚手架
安全技术规范》JGJ 130-2011 7.3.13 脚手板的铺设应符合下列
规定
:1 脚手架应铺满、铺稳,离墙面的距离不应大于150mm;
脚手架
承包协议书
答:
的搭设,包括外脚手架、脚手架横档、垂直安全密闭网、脚手架拆除、材料堆放及整理、安全过道、安全平台、施工平台、安全护栏、施工机械操作棚搭设等内容,同时提供搭设上述
脚手架的
钢管、扣件、安全网、脚手片、每层的分隔条、连接杆、铁丝、安全帽、钢丝绳、花篮、钢丝绳扣件等材料,所有钢管必须刷油漆,外
架脚手
片满...
严禁在
脚手架
多少米之内进行开挖作业
答:
这应该没有明确
的规定
:建筑施工扣件式钢管
脚手架
安全技术规范(JGJ 130-2011)中,第9.0.14条规定如下:当在脚手架使用过程中开挖脚手架基础下的设备基础或管沟时,必须对脚手架采取加固措施。
活动
脚手架
搭设规范有哪些?
答:
钢管的外径最好为48到51mm,它的臂厚最好为3到3.5mm。在搭建钢制
脚手板的
时候,必须采用厚2到3mm的3号钢板,长度在1.4米到3.6米,或者是4米到6.5米是最好的。两端的连接设备质量也必须可靠。钢板的板面应该设有防滑孔。搭配活动脚手架时,
脚手架的
横向立杆不得超过1.5米,纵向立杆不能超过...
脚手架
施工方案由谁编制
答:
江正荣著,中国建筑工业出版社。《
脚手架
施工方案》编制依据,《建筑施工计算手册》江正荣著,中国建筑工业出版社;《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社、《钢结构设计规范》GB50017-2003 中国建筑工业出版社;《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社。《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输...
脚手架
作业层上的施工荷载应符合哪些要求
答:
1、作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土等到固定在脚手架上;严禁悬挂起重设备。2、脚手架使用中,应定期检查杆件的设置的连接,连墙件、支撑、门洞桁架等的构造是否符合要求;地基是否有积水,底座是否有松动,立杆是否悬空;扣件是否松动;
脚手架的
垂直度...
独立基础及设备基础
脚手架
计算规则
答:
(1)钢筋砼单梁、柱、墙,按以下
规定
计算
脚手架
:a、单梁:以梁净长乘以地坪(或楼面)至梁顶面高度计算;b、柱:以柱结构外围周长加3.60m乘以柱高计算;c、墙:以墙净长乘以地坪(或楼面)至板底高度计算。(2)墙面抹灰:以墙净长乘以净高计算。(3)如有满堂脚手架可以利用时,不再计算墙...
棣栭〉