RT探伤10%比例要求为几级合格?
答:
2、如果温度不太高,可以不探伤。可以看一下GB50316-2000《工业金属管道设计
规范
》、GB50235-97、GB/T20801-2006,从上面可以找到答案。说的是设计的管道属于GC类的。如果属于GB2类的,可以看一下《城镇供热管网施工及验收规范》。3、纯
蒸汽管道
具有良好的机械性能和绝热性能,通常情况下可耐高温120℃...
电厂
管道
颜色规定
答:
序号 管道名称 底色 色环 1主蒸汽、再热
蒸汽管道
—— 无环 2 抽汽、背压蒸汽、供热管道—— 红色 3其他蒸汽管道——红色 4凝结水管道(
保温
) ——浅绿色 5凝结水管道(不保温)浅绿色无环 6 给水管道 —— 绿色 7 除盐水、化学补充水管道浅绿色白色 8疏放水、排水管道—— 绿色 9热网水...
中压
蒸汽管道
外需要防腐吗?
答:
2007年年底建成的蒸汽输送管:蒸汽压力P=2.4MPa,蒸汽温度t=330°C
蒸汽管道
外壁除锈后涂有机硅酸盐耐高温漆两道,所有支座及钢构件均应进行防腐,除锈后刷二道防锈底漆和三道面漆防腐。相关
标准
:(楼主需要进一步了解请查询)《工业金属管道设计
规范
》GB 50316—2000及有关标准和规定。《现场设备、工业...
暖通的施工和验收
规范
就有哪些?
答:
3.城镇供热管网工程施工及验收
规范
CJJ28-2004 4.城镇供热预制直埋
蒸汽保温
管技术条件CJ-T200-2004 5.工业金属管道工程施工质量验收规范GB50184-2011 6.地沟及盖板02J331 7.现场设备、工业管道焊接工程施工规范GB50236-2011 8.供热工程制图
标准
CJJ/T-78-97 9.城镇供热直埋
蒸汽管道
技术规程CJJ104-2005 ...
请教大家:我的电缆桥架铺设想借用
蒸汽管道
支架,
规范
上管道和桥架距离要...
答:
1、 热力
管道
(有
保温
)与电缆版桥架的权最小净距0.5M。2、电缆桥架(梯架、托盘)水平敷设时的距地高度一般不宜低于2.50m,垂直敷设时距地1.80m以下部分应加金属盖板保护,但敷设在电气专用房间(如配电室、电气竖井、技术层等)内时除外。电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,由...
暖通的施工和验收
规范
就有哪些?
答:
玻璃棉,它拥有着成型性良好、体积密度较小、导热率较低等特性,玻璃棉的耐腐蚀性能也极高,在化学腐蚀的环境中有着良好的化学性能。玻璃棉的适应特点是针对空调的
保温
、排风管的保温、锅炉保温和
蒸汽管道
的保温。3、聚氨酯。聚氨酯,它多用于冷库、冷藏车或者是保鲜箱的制作中,还能作为彩钢...
保温管道
hj是什么意思
答:
保温管道
HJ是指国家石油和化学工业
标准
规定的热水、
蒸汽
、热油、空气等输送管道,在其设计和制造过程中需要遵守相应的标准和
规范
。该类型管道通常用于化工、能源、建筑等领域的热能输送。保温管道HJ采用高密度聚氨酯泡沫材料,具有隔热性能、防腐蚀、耐高温、抗压性等特点。在使用过程中,HJ管道能够有效地减少...
管件的相关
标准
答:
3 GB/T7307-2001 非螺纹密封的
管
螺纹4 GB/T12716-2002 60o密封管螺纹5 GB/T985-1988 气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸6 GB/T986-1988 埋弧焊焊缝坡口的基本形式和尺寸7 GB/T324-1988 焊缝符号表示法8 HG/T3204-1981石墨管螺纹系列 通用
标准
类1 GB13-86(97版) 室外给水设计
规范
2...
请教大家:我的电缆桥架铺设想借用
蒸汽管道
支架,
规范
上管道和电力电缆桥...
答:
1、详见该
规范
第9.11.10条的表9.11.10. 热力
管道
(有
保温
)与电缆桥架的最小净距0.5M。2、该规范第9.11.4条规定: 电缆桥架(梯架、托盘)水平敷设时的距地高度一般不宜低于2.50m,垂直敷设时距地1.80m以下部分应加金属盖板保护。根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定电缆桥架的型号...