44问答网
所有问题
当前搜索:
蒸汽管道多长需加膨胀弯
DN125
蒸汽管道
直管
多少米
加一个
膨胀
节?
答:
蒸汽管道
很少用
膨胀
节,都是选择自然补偿热应力,除非管道太短,没办法靠弯管等自然补偿,
蒸汽管道
地埋
需要加膨胀弯
吗
答:
需要
。膨胀弯也叫伸缩节或补偿器,是
蒸汽管道
中的一种管件,用于补偿蒸汽管道因热胀冷缩引起的位移和变形。蒸汽管道地埋的长度长,或者管道沿途经过的温度变化大,
加膨胀弯
就能防止管道出现破裂。
50米二十公斤
蒸汽管道膨胀
量是多少?
答:
50米二十公斤
蒸汽管道膨胀
量是根据不同材料和不同的工作温度有不同的膨胀量,比如假设管道材质是低碳钢,100度的工作温度是4.55mm,200度的工作温度是10.95mm,详细参见GB/T 20801.2-2006表B.1。
蒸汽管道
为什么要经常弯一段?
答:
踏入管道工的世界,让我们深入探讨
蒸汽管道
为何常常要弯曲一段。这并非单纯的装饰,而是出于科学和工程的严谨考量。当你看到的管道,如这般设计:中间矗立着固定支架,两侧则是优雅的弧度弯曲,这并非偶然。在水平管道中,这样的弯曲不仅是为了抵消温度变化带来的
膨胀
,更是为了巧妙地避开混凝土梁柱,实现双重...
蒸汽管道多少米
一个彭涨节
答:
这个是
需要
计算的,况且,蒸汽温度、
膨胀
节的性能都不太一样呢。管道伸缩节的布置是根据补偿量的大小来决定的。补偿量的计算:X=axLx△T a为线膨胀系数,取0.0133mm/m L为管线长度 △T为温差 另外,建议你
蒸汽管道
上不要安装膨胀节,还是老实采用自然补偿吧。
蒸汽管道
保温厚度
答:
蒸汽管道
保温厚度具体要情况还要根据安装位置、运行等因素而定。不同型号不同蒸汽温度不同蒸汽管道型号保温厚度不同。比如管道长度600米左右,初始温度在380左右,末端温度要求降幅在20度以内,保温材料为硅酸铝。蒸汽管道保温厚度最少是50mm。
蒸汽管道
DN4O0蒸汽温度350C,鹏胀量是多少?
答:
蒸汽管道
DN4O0蒸汽温度350C,
膨胀
量是每米4.2毫米以上,这里假设管道材质是低合金钢,详细参见GB/T 20801.2-2006表B.1。
直径200毫米的
蒸汽管道
135米长
膨胀
节应该怎样设计及尺寸为多少,_百度...
答:
伸缩量 = 0.0125 L (t1 - t0)0.0125 mm/m ºc 碳钢线
膨胀
系数 L
管道
长度 米 t1 最高温度 ºc t0 最低温度 ºc
为什么
蒸汽管要
转弯, 高架桥要留缝隙,电线不拉直(夏冬区别)
答:
1、为什么
蒸汽管要
转弯:这个弯叫“热力补偿器”或“
膨胀弯
”。钢管的热涨率是0.012mm/m.℃。如果管道直线过长,当
管道加入
蒸汽时会随着热膨胀伸长,管道在支架上有很大的位移,同时两端也开始延展,最终造成
管线
移位、拉裂。所以,为了防止这两个现象发生,就在管道一定长度内增设“U型、Z型”等补偿...
...可以补偿多少膨胀量,10米DN80
管道
还
需要加膨胀
节吗?
答:
根据管道柔性计算然后确定,不过推荐安装,可以减少
管道弯
头的数量,减少压力降和流阻,提高管道系统的效率。