44问答网
所有问题
当前搜索:
蒸汽管道安装规范
蒸汽管道
多长距离
安装
一个膨胀节
答:
膨胀节一般用于热力管道。蒸汽管道根据不同的管道口径,可在50米加装一个伸缩节。DN200以上通可适当延长距离安装伸缩节。选装伸缩节补偿量一般不大于口径。
蒸汽管道安装
伸缩节,主要看蒸汽温度和压力,如果温度不高这里按照200度来算,DN200口径以上的建议50米至80米安装一台。如果温度更高的话就可能要50...
请教大家:我的电缆桥架铺设想借用
蒸汽管道
支架,
规范
上管道和电力电缆桥...
答:
1、详见该
规范
第9.11.10条的表9.11.10. 热力
管道
(有保温)与电缆桥架的最小净距0.5M。2、该规范第9.11.4条规定: 电缆桥架(梯架、托盘)水平敷设时的距地高度一般不宜低于2.50m,垂直敷设时距地1.80m以下部分应加金属盖板保护。根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定电缆桥架的型号...
什么是管道工程
管道安装
要注意什么
答:
工程的规模是非常大的,被世界是为国家综合的工业建设项目。3、复杂性很高:管道经过的地方都是高山峻岭和大河山川。有的还穿越在沼泽地带。甚至沙漠地带的都有。所以说管道工程的复杂性很高。二、
管道安装
要注意什么1、热力管道应设有坡度。汽水同向流动的
蒸汽管道
坡度一般为0.003,汽水逆向流动时坡度不...
请教大家:我的电缆桥架铺设想借用
蒸汽管道
支架,
规范
上管道和桥架距离要...
答:
1、 热力
管道
(有保温)与电缆版桥架的权最小净距0.5M。2、电缆桥架(梯架、托盘)水平敷设时的距地高度一般不宜低于2.50m,垂直敷设时距地1.80m以下部分应加金属盖板保护,但敷设在电气专用房间(如配电室、电气竖井、技术层等)内时除外。电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,由...
请问,
安装蒸汽
管时,支管(三通)的开口方向有没有要求,是不是必须向上开口...
答:
因为饱和
蒸汽
(不包括过热蒸汽)在
管道
输送过程中会有部分蒸汽凝结成水,凝结水当然在管道的最低处,如在管道底部开孔接三通,接出去的是凝结水,如是排凝结水,这种接法就对了,如是要接蒸汽用,则就不准确了,这时应从管道顶部接出。这主要是针对在大管道上接小管道而言, 如接大管道三通,输汽量...
采用偏心异径管(大小头)时,
蒸汽管道
的变径应( )
安装
在水平管路上。
答:
【答案】:C 采用偏心异径管(大小头)时,
蒸汽管道
的变径应管底相平(俗称底平)
安装
在水平管路上,以便于排出管内冷凝水;热水管道变径应管顶相平(俗称顶平)安装在水平管路上,以利于排出管内空气。
蒸汽管道
设计
规范
能在吊顶内
安装
吗
答:
个人观点:可以在吊顶内
安装
,但是,
管道
应做保温处理,防止管道外壁结露。
蒸汽管道
验收
规范
要求,安全检验工序不可忽视!
答:
管道在出厂前会由相关技术人员进行现场检验,若不合格的话,会进行重新修复,避免运送或现场
安装
时再发现问题返厂,造成的时间和金钱方面的损失情况。安装完成后还需要进行验收,以确保管道能够正常和安全工作。下面主要为大家讲解
蒸汽管道
验收
规范
,了解验收工作的正确操作方式。一、管道材料验收 1、检查管材...
直埋
蒸汽管道
保温层补口施工有哪些要求
答:
直埋
蒸汽管道
补口施工要求:1、补伤时钢材表面的锈渍采用砂轮机除锈或手工除锈,其除锈等级要达到St3级以上。2、补口补伤部位因其量小复杂,操作不便,易于疏忽,尤其要注意检查保证质量。3、 管道的防腐补口补伤所采用的防腐层应与相邻管道的防腐层材质及做法相一致。新防腐层与旧防腐层的接茬呈阶梯式...
应用
蒸汽
时应注意哪两点
答:
4.盘根压盖上的螺丝要均匀紧固.不要压歪。丝扣要定期加油。5.带手轮的蒸汽阀,不能搞错手轮的旋转方向。顺时针为关闭,反时针为开启。有传动装置的阀门应按开关指示使用。6.安装电磁阀前,管道必须清洗干净。建议在阀前安装过滤器,
蒸汽管道安装
疏水阀。7.在管路系统中,安装在支路上的电磁阀通径应...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
蒸汽管道安装施工方案
蒸汽管道固定节有流向要求吗
主蒸汽管道安装
蒸汽伴热管道安装规范