44问答网
所有问题
当前搜索:
西门子200plc与变频器通讯
问个,触摸屏,
PLC
,
变频器
之间
通信
问题?!
答:
触摸屏一般都是做主站,当然也可以通过设置把它变成从站,但很少,一般默认触摸屏都是主站,它的参数是通过它的编辑软件在电脑里边设置好的了,
PLC
可以做主站也可以做从站,但跟触摸屏
通讯
时候一般做从站,
变频器
基本上都是做从站的
西门子PLC
如何与6ES70
通讯
西门子PLC如何与6ES70通讯
答:
1.
通讯
方式的设定PPO 4,这种方式为0 PKW6 PZD,输入输出都为6个PZD,(只需要在 STEP7里设置,
变频器
不需要设置);PROFIBUS的通讯频率在变频器里也不需要设置,
PLC
方面默认为1.5MB.2.设置第一与第二个输入的PZD为PLC给变频器的控制字,其余四个输入PZD这里没有用到.设置第一与第二个输出的PZD为...
西门子
300
plc与变频器
120c
通讯
诊断数据不可用
答:
编程电缆损坏或者拨码错误。
西门子
300
plc
其模块化结构、易于实现分布式的配置以及性价比高、电磁兼容性强、抗震动冲击性能好,
与变频器
120c
通讯
诊断数据不可用是编程电缆损坏或者拨码错误。
请问
西门子
S7300
PLC
硬件组态中
变频器
在哪里找啊!走PROFIBUS
通讯
答:
这
西门子
S7300
PLC
硬件组态中
变频器
走PROFIBUS
通讯
在PROFIBUS DP---DP VO SLAVES---SIMOVERT---MICROMASTER 4中
SEW
变频器和西门子
1200
PLC
用以太网
通讯
答:
如果
变频器
支持以太网的话,以太网通信最便宜,因为1200自带的以太网接口,其他的modbus,profibus的话需要购买s71200附加的模块,就是插在1200上面的小块。这个看你的变频器支持什么协议
的通信
。
为了学习我买了一个
西门子
S7-
200
CPU是224xp的
PLC
,一个
变频器
。PLC本体...
答:
不要使用模拟电位器调节,这样会破坏原来出厂时调节好了的零点。建议在程序里进行调节,224XP带有模拟量输出,将AO接到
变频器
中即可调节。
西门子plc
s7-300
与变频器
通过profibus
通讯
,在step7中如何编写控制电机...
答:
2,选择添加一个300工作站点。3,双击右边主画面的硬件配置,点击进去配置好DP
通讯
,注意的是选择的CPU型号必须是支持DP通讯的,如31X_2DP的,才能挂DP子站。配置子站地址。4,选择需要的DI,DO,AI,AO模块。5,编写
PLC控制
程序。这里可以用模拟量反馈和给定控制
变频器
的调速,这种方式比较精确,可以...
为什么
变频器
控制还需要
PLC
,变频器一般都带Modbus
通讯
协议,为什么不...
答:
PLC
对
变频器
控制,是适应工业现场控制的需要,比如,软启动、加减速、段速控制等。PLC对变频器的控制方式有三种:1、端子控制,就是通过PLC的输入输出端子对变频器进行控制;2、
通讯
控制,不用接端子的控制线,通讯方式有很多种,其中MODBUS通讯是其中之一;变频器内部有数据寄存器,也有功能参数,通过通讯...
西门子
s7-
200
两台给水泵一用一备梯形图控制程序
PLC
编程
答:
我给你些启发,你可以做两个接通延时串联,取T2的常闭串到T1前面,如果时间都设成10s,那么你会发现T1状态会是关断10S,接通10S,利用T1为关断时启动M1,利用T1为接通时启动M2。
变频
的话有表格定位
和
IPOS,一个是预设所有参数,调用的方式,一个是动态
PLC控制
的方式。
怎么在
PLC
编程中实现压力4-20mA信号
与变频器
4-20mA信号联锁控制_百度...
答:
最后比较头疼的就是相关PID参数的整定,如P、I、D几个增益的给定,是因工况而异的,参数的设定,会影响你系统的反应速度、工作效率,最好多试几次,达到最优化。如果你的
变频器
没有PID功能,自己花250-600元买个PID调节器也比买个
PLC
划算,专门为了PID调节买个PLC,大材小用。