中用同一
计数器
,同时加计数和减计数可以吗?
答:
PLC
中用同一
计数器
,同时加计数和减计数是可以的。因为在程序里面,高速计数器C是受对应的程序M继电器控制的。例如:高速计数器C235的加减计数状态是受M8235的通断控制的。如果M8235接通,则C235是正计数,也就是加,如果M8235是断开状态,则高速计数器C235是减计数。
西门子plc计数器
怎么个用法,请举个例子说明一下
答:
这是
西门子
S7-300的。。。
西门子PLC
怎么把
计数器
中寄存的数字用数码管显示出来
答:
2、开始编程 编写8个比较,如果
计数
值等于1,那么就将96MOVE个QB1就会让数码管显示1,如果计数值等于2,那么就将218MOVE个QB1就会让数码管显示2,依次类推 要是
计数
为三位数或是四位数,定义数据类型,分别提取个十百千位,再分别MOVE给四个数码管,会占用四个QB地址,如果点数不够可以用循环显示...
西门子plc
1200系列
计数器
简称什么
答:
CTU、CTD、CTUD。
西门子plc
1200系列
计数器
简称:加计数器-CTU、减计数器-CTD和加减计数器-CTUD。S7-1200是西门子公司出产的一种在小型PLC市场中的产品。S7-1200是SIMATICS7-1200的简称,是一款紧凑型、模块化的PLC。
[求助-
西门子PLC
200]可以在触摸屏里用M0.0 触发
计数器
加减吗?
答:
0-M0.7,所以MBO这个字节最好不要使用,可以使用如M1.0来模拟I0.0,按钮属性内,可以设置为按钮释放时的功能是取反位没有问题的,你没有成功的原因可能是1,M0.0是时钟脉冲了,所以不能受控。2程序内有对M0.0的控制程序。
计数器
可以不使用上升沿指令来作为触发脉冲。 查看原帖>> ...
西门子PLC
怎么实现VB1赋值以后让
计数器
C1计数然后断开其他输入信号传 ...
答:
c1的
计数
条件可以用0-9号键键位电平变化来做。还有就是,在传送指令后面加一个置位或者线圈,也就是传送成功后,线圈导通。这只是一个思路,可能不够严谨,但是你可以试试做一下
西门子
S7-200
PLC
中 高速
计数器
HSC0选择模式9,用什么方法可以复位HC0的...
视频时间 09:37
学习
西门子PLC
时一个不理解的问题
答:
S7-200的定时器号码决定定时器的分辨率,不能随便使用。TON、TONR和TOF定时器有三种分辨率。分辨率由下图所示的定时器号码决定。每一个当前值都是时间基准的倍数。例如,10毫秒定时器中的
计数
50表示500毫秒 定时器类型 分辨率 最大值 定时器号码 TONR 1毫秒 32.767秒 T0, T64 10...
西门子PLC
运行中会没有输入输出,SF/DIAG显示红色报警,断电一两分钟后恢...
答:
你用了DB60.DBW800,但是你并没有定义这个,也许是你多写了个0。你用了M1034.4,但是你的CPU只有512个MB可用。还包括输入I,PI;输出Q,PQ;定时器,
计数器
等。等等。当然还有别的原因。组态跟实际硬件配置不一样等等。你自己找一下吧。程序中若用到I,Q,而你
PLC
没有输入输出,找不到这个...
西门子PLC
300程序中,定时器和
计数器
重复使用会有什么影响?
答:
西门子PLC
300程序中,同一个地址的定时器和
计数器
线圈不可以重复使用,触点使用次数没有限制。