什么时候是双极性,什么时候是单极性...
答:
如图 当把红圈内的M100.0设置为1时 就是双极性。单极性的电压是0--10V 电流是0--20mA 与 4---20mA。双极性-10V---+10V。比如我们的压力量程为0--10MPa ,单极性时的信号0mA或4mA对应0MPa,双极性时的信号0 则对应是5MPa。
西门子PLC
s7-200 新手,请教
答:
对液压系统的控制 首先得通过
plc的输入
感知外部液压缸的位置情况,根据需要通过plc的输出控制液压电磁换向阀换向,来改变液压缸的运动方向。液压缸位置的采集可以使用开关量的传感器,液压缸接近的时候,导通,给plc的某个输入点置1,知道液压缸到了某个位置。根据需要编写相应的程序,来改变输出状态,给电磁...
西门子PLC
1200模拟量
输入
对应(4-20MA)是多少?
答:
程序里希望显示压力值,程序处理就是:10*(PIW0-5530)/(27648-5530)。模拟量模块有是拨式设置。
西门子PLC
体积小、速度快、标准化,具有网络通信能力,功能更强,可靠性高。S7系列PLC产品可分为微型PLC(如S7-200),小规模性能要求的PLC(如S7-300)和中、高性能要求的PLC(如S7-400)等。
西门子plc
1200模拟量
输入
对应什么?
答:
DC/DC/DC: 第一个DC指供电是直流24V,第二个是指
PLC的
数字量
输入是
直流24V,第三个指数字量输出也是直流24V(晶体管)的,AC/DC/ Relay:Relay就是继电器。或者看1AD23为晶体管输出,1BD23为继电器输出。举例:
西门子
s7-200系列的CPU224、AC/DC/ Relay6、 6ES7214-1BD23-0X...
我查了资料,发现三菱FX2N的
PLC是为
单端共点为正极,是不是说COM端为正极...
答:
COM端是负极。com端接低电平,
输入
端com口接低电平,输出端com口接
高电平
变频器也是一样,变频器有24v的com端和10v的com端,不能接在一起,com端一般接低电平。压力传感器范围是0-10MP,那么4-20MA的电流就线性对性0-10MP就是了,用不着做什么XY坐标4mA就是0MP,20MA就是10MP。
请高手进,
西门子PLC
CPU224XP自带有模拟量
输入
的小模块,我现在给它输...
答:
224XP自带两个电压
输入
M,A+,B+,地址AIW0和AIW2,一个电压或电流输出。电压输入DC0-10v,对应0-32000,请确定输入范围,然后做比较输出!
西门子PLC
的接线方法是怎么样的?
答:
1、
西门子PLC是
下面
输入
,上面输出。2、DC/DC/DC——PLC电源/输入电源/输出电源。3、输入端——M端为I点的公共端,即I点都是带的0V。按钮、接触器串连的是24V,接给PLC的是0V。4、输出端——L+端为Q点的公共端,即Q点都带24V。指示灯、中继器串连的是0V,接给PLC的是24V。5、24V电源...
西门子PLC
1200模拟量
输入
对应(4-20MA)是几V?
答:
格式是怎么样的,比如计时器是s5T#?S,长整数...