西门子plc有输入没输出
西门子
和施耐德
PLC有
什么区别?
答:
3、特点
不
同:西门子S7系列PLC体积小、速度快、标准化,
具有
网络通信能力,功能更强,可靠性高;施耐德PLC其全新
的
独创设计缩短了开发时间,处理器的灵活性可以实现更高的性能。基于开放性以及对工具的协同式应用,它将生产率的提高放在首位。参考资料来源:百度百科-
西门子PLC
参考资料来源:百度百科-施耐德...
西门子PLC
数字
输入
模块是24V的,数字
输出
模块式220V可以吗
答:
PLC的输入输出
接口是分开的 输入一般都是24V的 输出的话如果是晶体管的话也是24V的 如果是继电器输出的话那就可以接220V的回路了 具体输出是那种类型的话还是要看你具体选择的模块儿的参数了 继电器输出的实际就是输出的一个干接点(触点)
西门子plc
224通电灯不亮,拆开后测内部电源板
输出
只有11v,求指导_百度...
答:
1.
输出
电压偏小,高压部分应该接近380Ⅴ。2.而且有完善过流过载保护,常见故障集成,高压电容,稳压等损坏或变值。
西门子
s7-200
PLC
,我把程序成功下载进去了,如果我什么负载都不带,对应的...
答:
当然是可以亮的啊!输出指示灯亮不亮只跟输出端有
没有输出
有关系,跟是否带负载是没有关系的。
西门子的输入
端是无源的你应该把M端口接到0V,再拿根线把I0.1和24V短接起来就可以亮了。西门子的24V输出在
plc的
下面一排端子的最右边。L+和M就是的啦!
西门子
模块
输入输出
2M是什么意思?
答:
西门子PLC输入
模块一般无需另接电源,电源+->开关->输入点->公共端M点->电源-,就构成度了回路;2M是由于西门知子模块都是8点一组,16点则有M和2M两个公道共端。都需要连接到电源负极;L一般输版出端或
输入输出
混合模块才有,需权要连接到电源端,否则不会
有输出
。一般输入分2种,模拟输入、...
西门子plc
模拟量
输入未
接入,程序显示最大值,是否正常,若不正常,则原因...
答:
有几种情况:1.接线有问题。2线制
输入
,
不
推荐把模块设为4线制,再串电源
的
接法。无论2线制或4线制输入,对SM331来说都是正接正,负接负,只是电流流向是反的,2线制电流接法的电流是流出模块的,而4线制电流接法的电流是流入模块的。将模板的测量模块,及在其属性中作相应的设置,即2线制...
西门子plc没有
开入但有开出是怎么回事?
答:
这个问题最有可能是输出端串进去电了,建议你先把故障
输出的
那个点
的输出
线拆掉,看看
PLC输出
指示灯是不是还亮,要是不亮,就说明串进去电了,要是亮了可能是你程序
有输出
,或者是相邻的两个输出点短路了
西门子
300
PLC
中
输入输出
模块中的 几通道几输出(输入)是啥意思啊_百度知...
答:
即两个字节
的
地址,比如IW640就是以字节IB640 和 IB641组成,
西门子
300
PLC
模拟量字节的地址范围为IB256~IB767 。模拟量模块有专门的地址区域,另外 一个模拟量最多有8个通道,给每模拟量模块分配8个字(16Byte 字节)。 打字很辛苦,各位看官点个赞行不行?
西门子plc
s7-300送电后没
有输入
过几分钟后
输出
模块自动有输出
答:
首先查查,有没有干扰什么
的
,然后查硬件,是不是两路24V电源同时在触发
输入输出
点,然后在查查,
有没
有碰线什么的,实在不行就只用一个模块只接一路输入输出,
不
行的话,程序只写一段,还是那样肯定是
plc
坏了。
西门子
s7-200
plc
一通电就
有输出
怎么解决
答:
解决方法:1、触点符号中间
的
“I”和“/I”。2、开触点和立即常闭触点。3、立即
输入
i0.0然后做个CTU预设值设置成2即可解决。