44问答网
所有问题
当前搜索:
西门子plc输入0V
西门子PLC
的ov可以作常开点放到梯形图中吗,资料上可以为啥我的就显示...
答:
第一,你用的软件错误了。STEP7
V
5.x 是S7300 的软件。只有200或200Smart的软件才支持V存储区。300,400是另一种存储区DB。200的软件是STEP 7 MicroWIN V4.
0
SP6/SP9,200Smart的软件是STEP 7 MicroWIN Smart V2.2 / V2.4(
西门子
200有200的软件。300,400有300,400的软件。1200,1500...
西门子PLC
中 L1 L2 L3代表什么意思
答:
你错了不是什么不同的控制!是PLC外部的公共端接线(
0V
),给
PLC的输入
输出点供电形成回路用的!
西门子
3RW4046软启动器触发信号是24V还是
0V
答:
24V。
西门子
3RW4046软启动器触发信号的
PLC的输入
端采用的都是双向光耦,因此公共端只能接24V的,只要公共端与输入端之间有24V电压,就有输入信号了。
西门子PLC
数字量
输入
,漏型、源型是什么意思?
答:
关表示
0
2、所谓“漏型输入”,是一种由PLC内部提供输入信号源,全部输入信号的一端汇总到输入的公共连接端COM的输入形式。又称为“汇点输入”。3、 所谓“源型输入”,是一种由外部提供输入信号电源或使用PLC内部提供给输入回路的电源,全部输入信号为“有源”信号,并独立
输入PLC的输入
连接形式。
西门子PLC
1200模拟量
输入
对应(4-20MA)是几V?
答:
西门子PLC
1200模拟量输入对应(4-20MA)是300的模拟量,
输入0
-10V或0-20ma的信号,对应0-27648。如果是4-20ma,需要在程序里做处理。比如传感器0-10bar输出4-20ma电流,程序里希望显示压力值,程序处理就是:10*(PIW0-5530)/(27648-5530)。模拟量模块有是拨式设置。西门子PLC体积小、速度快、标准...
PLC输入
端的COM和输出端的COM0~COM4分别应该接哪??
答:
现在工业上使用的可编程逻辑控制器已经相当或接近于一台紧凑型电脑的主机,其在扩展性和可靠性方面的优势使其被广泛应用于目前的各类工业控制领域。不管是在计算机直接控制系统还是集中分散式控制系统DCS,或者现场总线控制系统FCS中,总是有各类PLC控制器的大量使用。
PLC的
生产厂商很多,如
西门子
、施耐德、...
两线制接近开关与
西门子
300
PLC
如何接线
答:
三线制接近开关的接线:红(棕)线接电源正端;蓝线接电源
0V
端;黄(黑)线为信号,应接负载。而负载的另一端是这样接的:对于NPN型接近开关,应接到电源正端;对于PNP型接近开关,则应接到电源0V端。接近开关的负载可以是信号灯、继电器线圈或可编程控制器
PLC的
数字量
输入
模块。需要特别注意接到...
西门子PLC
模拟量怎么处理的。程序怎么编写的?
答:
模拟量
输入
:使用MOV指令,输入为AIW0或AIW6(看你
PLC
是否自带模拟量输入),输出为VW0,模拟量输出:使用MOV指令,输出为VW2,输出为AQW0或AQW6(看你PLC是否自带模拟量输入),模拟量输入输出,PLC自带模拟处理。比如输入4-20ma信号,模拟量输入通道是0-20ma,则输入信号输出到VW0,对应的为6400-32000...
西门子plc
V0.1 MB0是触摸屏的对应
输入
吗
答:
0变量,则触摸屏按钮按下时跟
V0
.0对应,在
PLC
程序中编入LD V0.0 / OUT Q0.0,这样按下触摸屏按钮时,PLC程序中V0.0常开接点闭合,驱动Q0.0.如果跟Q0.0对应,则PLC程序中不用写什么,只要按下触摸屏上的按钮,则PLC中的Q0.0点就置1了。
西门子plc
中VW10.0是什么意思?
V
是什么意思?
答:
VW10.
0
是
V
存储区用位储存的第十位,V表示数字储存区V区。
PLC
内部工作方式通常是采用循环扫描工作方式,在一些大、中型的PLC中增加了中断工作方式。当用户将用户程序调试完成后,通过编程器将其程序写入PLC存储器中,同时将现场的
输入
信号和被控制的执行元件相应的连接在输入模块的输入端和输出模块的输出...