44问答网
所有问题
当前搜索:
西门子plc输出脉冲输入
西门子
系列
PLC输入输出
继电器采用几进制表示
答:
8进制,和IO点一样
西门子
这一点做的比较好,不向三菱的八进制,十进制,十六进制混在一起
西门子plc
怎么产生PWM信号
答:
参数定义:time_set:MD0,32位浮点数,PWM波周期,单位:s pwm_set:MD4,32位浮点数,PWM占空比,范围0-1。Q0.0:PWM
输出
。其他均为临时变量,可以忽略。pmw_1_10ms为输出为1的时间,pmw_0_10ms为输出为0的时间 先对
输入
的数据进行判断,周期为0-327s(使用的定时器为10ms定时器,最大...
怎样区分
PLC
上的
输入
电和
输出
电压
答:
一、举例S7-200
PLC
型号 DC/DC/DC 或者 AC/DC/ RLY 或其它型号。1、PLC电源AC表示AC220V,DC表示DC24V;2、
输入
电压DC表示DC24V,一般输入都是24V;3、
输出
DC表示DC24V,RLY表示继电器输出。
西门子PLC
模拟量
输入
模块EM231DIP开关设置
答:
EM231没有4~20mA的
输入
范围,但有0~20mA的输入范围,这需要你在编程时候将读到的AD值减去4mA转化后得到的值,以此作为信号的输入低限,实现4~20mA的信号读取,此时DIP开关的设置为:SW1 / SW2/ SW3 --- ON / OFF /OFF。对应于0~5V的输入范围,DIP的设置与上述”1“中设置相同。对应于...
如何判断
PLC
到步进电机驱动器的哪条线是
脉冲输出
信号线?
答:
首先要先知道PLC的高速
脉冲输出
口是哪几个,比如
西门子
S7-200系列的是Q0.0和Q0.1两点,三菱FX3U系列的是Y0、Y1和Y2三点。如果不知道的话,就得挨个输出查了,比较费劲。然后看步进驱动器,步进驱动器上脉冲信号口标的是PUL(或者CP,或者CW,或者汉字的脉冲)。然后就是看哪个
PLC输出
点和步进驱动...
西门子plc的输出
类型有哪些
答:
例如
西门子
s7-200系列的CPU224 AC/DC/ Relay6 6ES7214-1BD23-0XB8,为继电器
输出
;DC/DC/DC ES7214-1AD23-0XB8,为晶体管输出。识别方法有两种,产品型号都在
PLC的
外壳上。1、DC/DC/DC: 第一个DC指供电是直流24V,第二个是指PLC的数字量
输入
是直流24V,第三个指数字量输出也是直流...
STEP
西门子PLC
ST30的I/O点分别从什么点开始到什么点结束?
答:
输入
:I0.0~I0.7,I1.0~I1.7,I2.0~I2.1共计18个点。
输出
:Q0.0~Q0.7,Q1.0~Q1.3 共计12点。
为什么习惯上
西门子PLC输入输出
都加中继过渡?
答:
所谓的中继过渡是
输入输出
内部映像寄存器的另一个说法,
西门
系列的
PLC
均是如此,所有输入、输出都首先到达输入、输出映像寄存器,寄存起来,等待这上一个扫描周期的过去,下一个扫描周期的时候输入、输出映像寄存器的数据就会被读取或者输出来,当然这是一种保护手段,保护任何时候负载电流过大会都不会对PLC...
西门子plc输入输出
模块地址怎么分配? 地址有什么用?
答:
实际上你可以不用管,让系统默认分配就好了。地址的作用很大,在梯形逻辑里引用都需要地址的,在上位机通讯业需要地址的,地址就是对应变量的标记。
PLC
与伺服电机的电路接线图
答:
如图所示:
plc
与伺服电机控制接线图:
PLC
使用高速
脉冲输出
端口,向伺服电机的
脉冲输入
端口发送运行脉冲信号。伺服电机使能后,PLC向伺服电机发送运行脉冲,伺服电机即可运行。针对伺服脉冲输入端口的接线方式,可以依照PLC侧输出端口的方式,进行如下处理:高速脉冲接线方式 方式1,若PLC信号为差分方式输出,则可以...