44问答网
所有问题
当前搜索:
西门子硬件组态更改
西门子
PLC模块更换问题
答:
西门子
PLC可以向下兼容的,如果新的型号比旧的型号版本高,就可以直接换,不过每次下程序的时候可能会报警,使用没问题,也可以重新
组态
一下
硬件
,下载进去了就不会报警了。更换CPU以后,要重新下载硬件和程序,CPU要打到RUN-P或STOP
西门子
CPU315-2DP
组态
时没有6Es7 315-2AH14-0AB0这个序列号怎么办...
答:
1、连接以太网。2、打开
硬件组态
--选项--安装HW更新。即可
西门子
plc200
组态
两轴,有一个错误怎么办
答:
如果在
西门子
PLC200
组态
中,两轴中的一个轴出现错误,您可以尝试以下步骤进行故障排除和解决:1. 检查
硬件
连接:首先,检查该轴相关的硬件连接,包括电缆、电机连接等。确保所有连接牢固且正确。2. 检查参数设置:检查PLC程序中该轴的参数设置,包括电机类型、编码器分辨率、速度和加速度值等。确保这些参数...
西门子
300系列的PLC内部存储器M区在默认状态下会断电保存吗?
答:
引用
西门子
找答案chen11201的回答,详见网页连接。在
硬件组态
的cpu属性里的retentive memory里,有3个M区,时间继电器和计数器,你可以
更改
,另外db的数据是掉电保持的,是系统默认的,无需设置,另外提醒你,设置这些存储器为断点保持,这些存储器的序号必须是相连的。DB数据是存储在卡里面的,本来就是...
西门子
plc的
硬件组态
与程序不相符是什么原因?
答:
西门子
的IO地址与模块的地址可以不用顺序排列的,第一的模块的地址不一定是0开始的。S7300在开关输入模块的地址,默认建立是从I4.0开始的。对于使用中出现I0.x,可以看看是不是分配给其他模块,而且网络中使用了不少DP设备,检查这些设备的属性,看看这些设备的地址。
西门子
PLC
组态
是什么?
答:
西门子
PLC与
组态
软件包括:1、MPI/PPI:设备要求pc机中需要安装MPI卡,MPI卡安装在计算机的ISA插槽中,用MPI电缆将MPI卡与S7-300的MPI口相连。2、PROFIBUS:通过PROFIBUS建立SIMATIC NET OPC 服务器与PLC的S7连接PC机的软件和
硬件
需求。PROFIBUS由三个兼容部分组成,即PROFIBUS-DP( Decentralized Periphery)...
西门子
plc300
硬件
与
组态
型号不一致怎么能使用???
答:
如果是属于它的升级版本一般都没问题,其他的如果是属于同类模块 在CPU组态里选择了如果预先设计的组态与实际
硬件组态
不一致则启动,也可以运行。。对此我曾详细咨询过
西门子
AS,给我的答复是要看具体模块,如果不放心,你也可直接询问他们。
新
西门子
300 PLC匹配旧MMC卡如何配置
答:
方案二:如果暂时找不到同型号的CPU,你可以用读卡器先把MMC卡中的程序读出来,保存至PG,然后再
更改
程序中的
硬件组态
,换一个新的MMC卡插到新CPU中,把更改后的程序下载至新CPU中,等你什么时候找到或买到同型号的CPU后,旧卡还是可以当做备件继续使用的(注意,千万不要用普通的读卡器直接打开MMC,...
S7-300中PLC的
硬件组态
任务是什么?
答:
S7-300是德国
西门子
公司生产的可编程序控制器(PLC)系列产品之一。其模块化结构、易于实现分布式的配置以及性价比高、电磁兼容性强、抗震动冲击性能好,使其在广泛的工业控制领域中,成为一种既经济又切合实际的解决方案。PLC采用循环执行用户程序的方式。OB1 是用于循环处理的组织块(主程序),它可以调用...
西门子
300PLC 软冗余的实现,详细步骤截图
答:
硬件配置:添加两个300站点:A和B,然后对两个站分别进行硬件配置:1.打开A站2.从硬件目录选择机架3.打开A站的机架,插入电源,插入CPU315-2DP,新建一条DP网络,DP地址为8如下图:4.插入ET200从站,DP地址为35.插入CP343-1,新建Ethernet(1)网络6ET200从站中添加I/O模块,
硬件组态
完成冗余的输出...