44问答网
所有问题
当前搜索:
通力电梯接触器吸合就跳
通力电梯
3000最近老死机 故障码是0106
答:
驱动故障 有可能是A1板或着
接触器
巨人
通力电梯
0025故障怎么处理啊?门锁,安全都有
答:
原因 1、传感器插脚松脱或
接触
不良。解决方法:调整插脚位置维修传感器。2、传感器损坏,阻值不对。解决方法:维修传感器。3、控制电路板故障,无法接收及发出控制信号。解决方法:维修更换控制电路板
巨人
通力电梯
电柜不通电,从变频器下来的那个
接触器
不
吸合
,是不是接触器...
答:
不一定的,首先看看熔断器烧了没有,现检线路有没月烧的迹象,如果没有,当你合闸后,用万用表量下
接触器
线圈两点有没有电压,如果没有,那就是线路出现问题,如果有 ,那就是接触器坏了。线路你可根据电图原理图一一对应的查。也得看你个人的基础了。
通力电梯
抱闸
接触器
在哪
答:
主控制柜主机上面。根据查询
通力电梯
官网公开信息得知,以利于散热通力电梯将
接触器
安装在主控制柜主机上面,接触器的触头需定期清扫保持清洁,不允许涂油。电梯控制柜内的接触器是指,用来接通或切断电动机或其它负载主回路的一种控制器。
通力电梯
故障
答:
0025--启动故障 启动系统故障
电梯
停止时主
接触器
没有(彻底)释放 。不启动主接触器排故障 。把你修的板调到别梯试用,观察。看一下编码器信号。
巨人
通力
货梯动慢车吸
触器吸合电梯
不走是什么原因
答:
巨人
通力
货梯动慢车吸
触器吸合电梯
不走是系统过载故障。在断电的情况下,把电源断开,用用电笔戳一下
接触器
,查看机械卡死或进入异物而导致无法吸合。观察电线是否存在烧焦现象,或者闻一下是否有烧焦味道,如没有则进行下一步,使用万用表测量线圈是否有电。测量线圈有电,电压达到接触器额定电压,接触...
通力电梯
报0026 0101 0127
答:
检查下主
接触器
吧,是不是无法
吸合
,还是接触器触电接触有问题
巨人
通力
0127故障代码是什么意思
答:
故障代码:0127 故障描述:主
接触器
故障 可能的原因:在一定时间内主接触器不
吸合
电梯
状态:电梯急停或电梯不能启动 解决办法:检查主接触器的触点是否动作及厅门触点是否正常。
通力电梯
故障0123如何处理
答:
其他故障代码0001运行监控时间超时0003超时0004在连续三次同步效正运行中错误0007门区开关30或B30粘连0014提前开门错误。跟在0076错误后0015连续两次提前开门监控故障,跟在0082故障后0021安全回路不通0022在运行时厅门打开0023在运行时轿门打开0025启动允许错误0026DRV板故障0036在运行时主
接触器
释放0037抱闸...
通力电梯
报0095怎么解决?
答:
厅门锁不通, 安全回路输入 3 无电压立即停止, 厅门锁接通;0023 轿门锁不通, 安全回路输入 2 无电压立即停止, 轿门锁接通;0025 启动系统故障,
电梯
停止时主
接触器
没有释放不启动, 主接触器排故障;0026 驱动系统故障,驱动系统检测到故障( v3FCK 灯不亮) 不启动关电或打检修;...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
涓嬩竴椤
其他人还搜
空调接触器一吸就跳
交流接触器吸合后一会就断电
接触器合闸时偶尔跳闸