施工现场一级电箱防护有什么要求?
答:
一级
配电
箱是控制施工现场全部供电的集中点,应设置在靠近电源地区。采用保护电路防止配电箱供电的外部电路故障的发生。选择体积较小的智能缺相保护器,安装于配电箱内以防止因
低压缺相
运行而烧坏电动机。电源由施工现场用电
变压器低压侧
引出的电缆线接入,并装设电流互感器、有功电度表、无功电度表、电流表...
低压
室箱变送电实验原理
答:
从体积上看,欧式箱变因为内部安装常规开关柜及
变压器
,产品体积较大。美式箱变因为采取一体化安装体积较小(电表箱)。箱变高压侧采取负荷开关加限流熔断器维护。产生一相熔断器熔断时,用熔断器的撞针使负荷开关3相同时分闸,防止
缺相
运行,请求负荷开关拥有割断转移电流能力。
低压侧
采取负荷开关加限流熔断器...
三相电当中有一项的220伏的电压升高一项降低一项正常是什么故障原因怎么...
答:
2、增加
配电变压器
的电能损耗 在生产、生活用电中,三相负载不平衡时,使变压器处于不对称运行状态。造成变压器的损耗增大(包括空载损耗和负载损耗)。根据变压器运行规程规定,在运行中的变压器中性线电流不得超过
变压器低压侧
额定电流的25%。此外,三相负载不平衡运行会造成变压器零序电流过大,运行中的配变若...
低压配电
柜的检修内容是什么
答:
配电
柜检修步骤 1)根据以上内容备置检修所需的材料、工具和专用试验设备;2)开具检修工作票,电气作业票;3)按照检修内容展开工序;1.检修前必须经得厂部调度或工段的批准。2.检修前办理好停送电手续并通知其他车间及调度停电的时间和范围。3.检修时应从
变压器低压侧
开始。配电柜断电后,挂接地线...
什么是剩余电流动作保护器?
答:
二、工作原理:
低压配电
线路中各相(含中性线)电流矢量和不为零而产生的电流称为剩余电流。通常所说的接地故障电流即漏电电流就是一种常见的剩余电流。剩余电流保护是利用剩余电流动作保护装置来防止电气事故的一种安全技术措施。三、剩余电流保护装置的作用 1、用于防止由剩余电流引起的单相电击事故。2、...
变
配电
所有哪些安全要求
答:
(1)变
配电
所房屋结构应符合防火、抗震要求,变电和配电设备应单独房间安装。门要向外开,且要耐火,中间通道门应为自由门。(2)变配电所的墙壁、地面、线沟及门窗都不得留有孔洞,以防止小动物窜入。
变压器
室、电容器室通风口的面积除满足通风要求外,必须装防雨罩。(3)变配电所不准与具有易燃、易爆、腐蚀性物品...
10kv
配电
系统常用
变压器
绕组链接组别有几种?各代表什么意义?求解,详细...
答:
为了避免制造和使用上的混乱,国家标准规定对单相双绕组电力
变压器
只有ⅠⅠ0联结组别一种。对三相双绕组电力变压器规定只有Yyn0、Yd11、YNd11、YNy0和Yy0五种。标准组别的应用 Yyn0组别的三相电力变压器用于三相四线制
配电
系统中,供电给动力和照明的混合负载;Yd11组别的三相电力变压器用于
低压
高于0.4kV的...
箱式变电站的结构
答:
箱变一般采用各单元相互独立的结构,分别设有
变压器
室、高压开关室、
低压
开关室,通过导线连成一个完整的供电系统。变压器室一般放在后部。为了方便用户维修、更换和增容的需要,变压器可以很容易的从箱体内拉出来或从上部吊出来。由于变压器放在外壳内,其有利的因素是可以防止阳光直接照射变压器而产生的温升,...
简述
低压配电
室都有哪些配电柜构成?并说明其功能。
答:
进线柜出线柜无功柜计量柜(一般和进线柜共用一个柜,高压的单独又称PT柜,作用就不用解析了吧),进线柜就是
变压器低压侧
输出的总开关(一般都有过流过压欠压保护,有些也有零序和
缺相
保护),出线就是各分支线路的开关柜,所有的分支线路都由出线柜相应开关控制,无功电容柜作用是提高功率因素,相应...
配电
箱里BV-3x2.5-JDG20 ACC代表什么意思
答:
BV代表普通的聚氯乙烯绝缘铜芯线,3x2.5表示使用电线的数量,即是3条2.5平方的电线,JDG20表示金属镀锌线管,ACC代表
低压
电容补偿柜。对于
配电变压器
容量在100kV·A及以上的配电箱体,在箱内散热窗靠侧壁处,应考虑到安装温控继电器(JU-3型或JU-4超小型温度继电器)和轴流风机,安装在控制电器板...