44问答网
所有问题
当前搜索:
配电室做桥架需要做井吗
管道
井桥架
安装连接线放左还是右
答:
都可以。强弱电公井的时候,管道
井桥架
安装连接线放左还是右没有强制要求。但
要
保证强弱电两侧布置。
请问下哪位大哥 室外做的每个强电
井
之间的间隔是多少米?(弱电井又是多...
答:
强电
井
工艺流程 确定预留长洞—— 预留长洞木框
制作
——预留长洞——确定实际预留洞——实际预留洞木框制作——封堵预留长洞——整理实际预留洞——母线、
桥架
安装——洞体周围防火处理。在原预留长洞内,确定实际预留孔洞的位置,并对原预留长洞进行封堵。采用砼浇筑。待母线、桥架安装完毕,再用防火...
电井内的强、弱
桥架
是否分别做等电位联接
答:
【解答】在电井内的强、弱
桥架
是
要
分别另做等电位联接的,接地的要求是要从接地装置内的两点引入。你的情况不是太清楚,应该是这样的水平敷设的一圈-40*4的镀锌扁钢是接地体,强、弱电井的-40*4的接地线是同水平敷设的一圈-40*4的接地体连接的。两个井内的接地线是完全独立的,是从楼的底层一...
消防补风
井
内可以穿越
桥架吗
答:
不可以的,根据规范要求的是消防通风井道内部的穿越其他任何管线。
动力平面图上怎么用CAD绘制强电
井桥架
?
答:
电缆走
桥架要
在平面图中画出桥架布置,标注出需敷设的电缆。一般是引出线,和标注进出户电缆相似。找本图集看看就知道了
电气
井
内
桥架
周边
必须
设防水台吗?
答:
电气
井
内
桥架
周边
必须
设防水台。垂直安装的母线主要集中在电气竖井内,封闭母线沿墙垂直安装时,固定支架的间距为2.0m,过楼板处安装弹簧装置,并做防水台。桥架安装应平直整齐,水平或垂直安装允许偏差为其长度的2‰,全长允许偏差为20mm;桥架连接处牢固可靠,接口应平直、严密,桥架应齐全、平整、无...
电缆
桥架
可以横穿通风
井吗
答:
电缆隧道只能在电缆集中地段使用,电缆引出后,仍
需
采用直埋或电缆沟方式,不可避免地又出现了该方式的缺点,所以采用电缆
桥架
的敷设方法,不但可以消取以上所有直敷电缆的种种问题,而且安全,性价比,使用寿命等等方面来看,都是最好的选择,以下是用电缆桥架敷设电缆的优点:1,电缆桥架可以和工艺管道共...
电气井接地扁铁做法
答:
电气竖井接地扁铁是为了接地干线做的,所以可以沿着
桥架
进行安装,每层在地面抹灰下环绕一圈,与竖向的焊接或者卡接。焊接处
要做
防腐措施,而且焊接的要款一些,另外从扁铁上接出地线时,最好是在上面焊上一个螺丝,可以方便最后接线使用。电井,分为强电、弱电,强电是照明、动力,弱电主要是通信、监控、...
电缆,
桥架
敷设电井内电缆是否
需要
报验隐蔽资料?
答:
隐蔽工程属于埋在地下 或者看不到的工程 例如 埋电缆管 组立电杆 做电缆工作
井
,铁塔基础,铁塔接地、变压器接地等都属于隐蔽工程
桥架
不算隐蔽工程 桥架是架空的
地下车库是人防工程水通风与消防只是预埋!还有电的
桥架
不做!电缆线
答:
消防属于弱电,所以这个电井肯定是弱电
井
,其实很好理解,井是一个什么形状?像井一样上下贯通楼层,又是放电线的,还是弱电电线,所以叫弱电井。
桥架
也是一样,电线不能乱拉乱放,就
必须
放一个规整的地方,放下面人物都容易碰触