配电房接地极施工
该如何验收
配电房
?
答:
正面、背面排列整齐,同时两面都印有相关标识,预留足够的空间。3、配电柜内部接线整齐,每条线都有对应编号,接线正确,柜内贴有一次系统图。4、高低压
配电房
不允许任何排水管通过。5、变压器低压侧中性点与接电线连接,钢结构底座
接地
良好。6、电缆在支架上合理布局,排布整齐,分段捆扎,有挂牌,接地排...
配电房
三相对地电压有二相为380V,第三相为零伏,这怎么造成的?_百度...
答:
第三相对地电压为0,另两相对地电压380V,那就是第三相
接地
了。而且该系统中线没有接地。
电路隔几天跳总
配电房
空开把
接地
线拆了可以吗?
答:
不可以,
接地
线是保护接地,拆了接地线设备如果发生漏电,设备机壳带电是很危险的,电路经常跳闸需要检测跳闸原因并处理
施工
部署
答:
4、
施工
现场临时用电(详见专项方案)(1)用电概况:施工用电由甲方提供的变压器箱柜采用四条YJV3X240+2X120电缆,沿已有的电缆沟,引到现场东北侧
配电室
,电容量为500KVA,采用TN-S系统,三级配电,二级保护,临时
配电房
和二级配电箱进行重复
接地
,要求接地电阻小于10Ω。低压配电主要线路形式选择放射式配线,即独立负荷和...
谈谈高压
配电房
安全生产重要性
答:
二是对
配电室
安全设施配置进行查漏补缺,更换室内电缆沟盖板18块,加装绝缘垫板10块,处理不合格
接地极
11处,安全警示牌缺失的以及锈蚀严重看不清内容的都重新绑扎置换。三是排查配电室内电气设备接线处是否有烧焦、发热点现象,对存在的各种隐患及时检查,把隐患消灭在萌芽状态。四是补充完善配电室漏电保护器...
配电房
引出电缆要不要保护
接地
线,强电井里有接地扁铁
答:
配电房
引出的电缆,是引到什么地方?电缆是穿保护管还是放在桥架里的?
工厂里的地线是接到什么地方去了,我记得有些
配电房
的地线和零线是接一...
答:
中性线在变压器处
接地
称零线,正常情况下对大地的电压一般会为零或很小.用户处的地线当然是接地的,且联接到用电设备的金属外壳上起保护作用的.所以你将两线接在一起会看不现有什么异常反应,暂时也不会有什么严重后果.问题是,零线在某些时候对地是可能产生对地电压的(虽然它也是接地的),变压器处的接地...
高低压
配电房
操作流程是什么?
答:
2.要注意,配电柜的出线柜的
接地
保护装置在送电时一定要注意先把接地闸断开才能进行送电的合闸,在断电时也是一样要注意,先把送电的闸断开后方可进行接地闸的合闸。3.进入
配电房
操作最好由熟悉高低压配电房的人一起进入,以免出现紧急情况能有个照应。4.当高压配电房合闸好,出线柜的指示灯亮的正常...
屋面水箱要不要
接地
线
答:
屋面水箱要
接地
线。根据查询相关资料显示,高楼楼顶安装水箱时,需要与楼顶的避雷设备通过导电金属焊接,避雷带不能和水箱、水管相连。水箱跨接的正确做法:在
配电房
土建
施工
之前就要埋设接地线。
送
配电房
时变电站显示b相
接地
答:
看电压正常不呀?B相电压为零他就应该
接地
了,电压正常可能就是你监视系统问题了。