施工现场临时用电设备保护方式是什么?
答:
8.2.15
配电箱
、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。 8.3 使用与维护8.3.1 配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图。8.3.2 配电箱、
开关箱箱
门应配锁,并应由专人负责。8.3.3 配电箱、开关箱应定期检查、维修。检查、维修人员必须是专业电工。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋...
临时用电二级
配电箱
可以一闸多机吗
答:
临时用电二级配电箱不可以一闸多机。二级配电箱,就是分配电箱,也叫分箱,一般负责一个供电区域。二级要求配置 总路:总隔离+总路熔断路器或断路器;分路:分路隔离+分路熔断路器或断路器。临时用电安全检查要点 临时配电基本要求:(1)
配电箱开关箱
配电柜
应设电源隔离开关及短路、过载、漏电...
变
配电
所有哪些安全要求
答:
、
开关箱
外形结构应以防雨?? 总
配电箱
的电器应具备电源隔离配电系统应设置
配电柜
或总配电箱。电器设置应符合下列原则.6mm? 对配电箱,实行三级配电,不得有灌木,必须使用电工绝缘工具、分路标记及系统接线图,并应设置电源进线端?? 配电箱?、开关箱内的电器配置和接线严禁随意改动?。其中心点与地面的垂直距离宜为...
3500A封闭母线与
配电柜
怎么连接
答:
这需要根据现场的实际情况测量后,用铜排做转接。一般做封闭母线的厂家,会派人到现场实地测量,然后根据测量的结果,用铜排做一个转接桥,让后再封闭起来。这样,封闭母线就能跟
配电柜
里面的母排连接上了。如果封闭母线的厂家不能派人到现场去,那就需要现场的电气安装人员自己测量,然后用铜排做一个转接...
施工现场临时用电设备保护方式是什么?
答:
保护零线应由工作接地线、配电室(总
配电箱
)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出(图5.1.1)。\x0d\x0a\x0d\x0a图5.1.1专用变压器供电时TN-S接零保护系统示意\x0d\x0a1—工作接地;2—PE线重复接地;3—电气设备金属外壳(正常不带电的外露可导电部分);\x0d\x0aL1、L2、L3一相线;N—工作零线...
低压
配电
设备巡视内容
答:
绝缘子有无损伤、歪斜或放电 及痕迹,母线固定卡子有无松脱,易受外力震动和多尘场所,应检查电气设备的保护
罩
、灭弧罩有无松动、是否清洁,设备是否有异物。低压
配电柜
操作注意事项 根据配电柜检修表进行定期巡查,如果发现
配电箱
内元件有严重发热现象,应该查明发热原因,发现接线松动应及时拧紧。另外配电箱...
下雨天穿绝缘鞋和戴绝缘手套可以去变压器旁边的
配电箱
送电吗?
答:
2.14 现场
配电箱
、
开关箱
的安装和配置要符合有关规定,保证现场“一机一闸”。 2.15 现场区域性照明的行灯及标志电压不得超过36V。 2.16 现场高大设施必须按规定装设避雷装置。 2.17 电焊机要设独立开关,机外壳做接零或接地保护。一次线长度应小于5m,二次线长度小于30m,两侧接线压接牢固,并安装可靠的防护罩。电焊...
配电柜
里的电磁接触器有什么作用啊?它的简单的工作原理是什么?谢谢帮 ...
答:
构造和固定铁芯一样,用以带动主接点和辅助接点的开短。20安培以上的接触器加有灭弧罩,利用断开电路时产生的电磁力,快速拉断电弧,以保护接点。交流接触器制作为一个整体,外形和性能也在不断提高,但是功能始终不变。无论技术的发展到什么程度,普通的交流接触器还是有其重要的地位。
施工现场临时用电一般有哪些要求
答:
其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定动作时间应小于0.1s;3、电动机具、
配电箱
外壳要进行接地保护(电动机具包括电焊机、发电机、切割机等);4、移动式电动工具和手持电动工具的单相电源线要求使用三芯软橡胶电缆,外壳具有接零保护。5、焊接作业要佩戴好劳动保护用品、戴电焊手套和防护面罩,穿胶底鞋...
施工现场临时用电具体检查哪些内容?
答:
1、二级箱防雨、防砸设施是否完善。2、二级箱、三级箱、
开关箱
内漏电保护器选取是否合理(漏电电流、漏电动作时间)。3、脚手架、塔吊等是否有防雷装置。4、工作接地、防雷接地等接地电阻值是否合格。5、电焊机是否有开关箱,交流电焊机是否安装焊机专用漏电保护器。焊机一次侧接线长度不大于5米,二次侧...