配电线路
配电线路
故障小动物原因
答:
外部因素引起
配电线路
故障的主要原因有:(1)大量市政工程施工引起的配电线路故障。随着城市化进程的不断加快,各城市不断加快市政工程项目的建设,市政建设项目具有覆盖范围广的特点,有时会进行地下施工,在施工过程中因挖掘到地下电缆而导致的配电线路故障;(2)部分违章驾驶的车辆可能会撞到电杆引起倒杆...
为什么有的
配电线路
只装有过电流保护,不装速断保护?
答:
答:
配电线路
首、末端短路时,二者短路电流差值很小,若装设速断保护,保护范围很小,甚至没有保护范围,用过电流保护作为该配电线路的主保护可以满足系统稳定要求,故不需要装设速断保护。
防火门电磁开关配线是否属于消防
配电线路
?
答:
是的。防火门监控属于消防系统,全名是消防防火门监控系统,所以这个是属于消防电气
线路
和设备的,属于控制防火门在火灾时候的动作和反馈的。
雷击
线路
对
配电
室有什么影响
答:
有影响,如外
线路
在遭雷击时,雷击波会从电缆或架空线侵入
配电
室,瞬间大电流大电压会对所内外设备绝缘造成破坏,如所内进线和馈出线的开关有过流过压保护的话造成的损失会小些,解决方法:尽量吧接地电阻降到最低或是多装上一组避雷器并却接地电阻要求要相对严格。
低压柜出线开关要比
配电
箱进线开关大多少?
答:
开关的容量选择方法有两种:1.负荷容量。2.
线路
(电源)容量。在线路容量足够用的条件下,按照负荷的容量选择开关容量。在不考虑负荷的情况下通常按照线路容量选择开关容量。你所说的“
配电
箱进线开关320A,不带保护,选择隔离开关”中的“不带保护”首先就不对,规范要求隔离开关后的断路器必须有保护。...
家庭
配电
箱内总开后面那个延时器有什么作用
答:
家庭
配电
箱内总开后面那个延时器作用 单相
线路
发生过欠电压时切断线路,单相线路电压恢复正常经延时后自动复位接通线路,无需人工操作。线路出现瞬态或暂态过电压时,保护器不产生误动作。线路由于接点不实等故障出现电压不稳,或突然断电又突然来电时,保护器不接通线路。线路故障电压为最高时,保护器自身...
应急照明灯
配电
箱有电疏散灯
线路
没有电
答:
题主是否想询问“应急照明灯
配电
箱有电疏散灯
线路
没有电的原因有哪些”?线路故障、电源电压不足。1、线路故障:由于施工质量差或使用不当,造成线路损坏,如电线绝缘层破损、短路,或者电线老化等情况,这时,应及时检查维修,更换损坏的线路,确保其正常运转。2、电源电压不足:当供电电压不稳定时,也...
配电
拒电压表显示400v带负荷显示300v怎么回事?
答:
这只有一个可能,那就是有100V电压降落在
线路
中。造成
线路
电压降过大的原因:1.输电线过长或输电线导线截面积相对较小,线路呈现高电阻;2.输电线路中节点有接触不良的地方,例如没按规范接线的人工接线处,曾经出现过过流高温的故障节点,接头处导体都极有可能氧化松动,形成较大的接触电阻;3.由...
问10千伏
配电线路
,单项断线是否跳闸,熔断器是否熔断
答:
如果10千伏
配电
系统是中性点不接地系统,或经消弧线圈接地系统,则当
线路
发生断线(单相接地)时,不会发生跳闸,一般熔断器也不会熔断;如果10千伏配电系统是中性点直接接地系统,或小电阻接地系统,则当线路发生断线(单相接地)时,会发生跳闸,一般熔断器也会熔断。
高压
输配电线路
施工运行与维护
答:
高压
输配电线路
施工运行与维护:掌握输电与变电工程技术工作必备的基础理论知识,具有高压输电线路的设计施工与运行管理、企业配电工程的设计与施工等能力的高素质技能型人才。培以就业为导向,以岗位能力和综合素质的培养为目标,旨在培养具备输电线路测量、输电线路施工、杆塔结构设计、输电线路设计、输电...