梁钢筋
锚固长度怎么算
答:
混凝土
结构设计使用一个
计算
公式来计算锚固长度,这个公式内含有一项“钢筋外形系数”,对光面钢筋、带肋钢筋、刻痕钢丝、螺旋肋钢丝、钢绞丝等不同类型的钢筋规定了不同的系数。再以
钢筋的
锚固形式、锚固区的混凝土保护层厚度、设计计算面积与实际
配筋
面积的比值等等因素,对计算的锚固长度进行修正,可以得到...
剪力墙
配筋图
怎么看啊?图上哪个是箍筋,哪个是拉筋?还有这个暗柱在暗柱...
答:
拉筋一般为“S”型或“C”型,而箍筋一般为“口”型(闭口箍)或“门”型(开口箍)。2、它们在工程中的作用不同 拉筋是指同时拉住主筋和箍筋的
钢筋
,主要是为提高钢筋骨架的整体性而起拉结作用。箍筋是建筑物中用来箍扎保固的钢筋。用来满足斜截面抗剪强度,并联结受拉主钢筋和受压区
混凝土
使其...
大梁怎么
配钢筋
答:
(1)当连续
梁
跨高比≤9时,由于梁承受弯矩较小,配筋基本受最小配筋率控制,裂缝宽度和烧度都较小;(2)当跨高比≥10时,随着钢筋强度的提高,纵筋
计算配筋
率明显减小;(3)当跨高比较大荷载较大时,配筋可能受裂缝宽度和挠度的限制,与釆用HRB400钢筋相比,不能体现HRB500
钢筋的
强度优势,宜...
配筋图
上
钢筋
带括号是什么意思
答:
4φ12架立筋,用于六肢箍。其他含义:一、箍筋表示方法:φ10@100/200(4) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为四肢箍。二、
梁
下部
钢筋
表示方法: 6Φ25 (-2 )/4 表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,不伸入支座,下排筋4Φ25,全部伸入支座。
钢筋混凝土梁
按受力特征如何分类?
答:
适筋
梁的钢筋
和
混凝土的
强度均能充分发挥作用,且破坏前有明显的预兆,故在正截面强度
计算
时,应控制
钢筋的
用量,将梁设计成适筋梁。2、超筋梁 梁内纵向受拉钢筋配置过多,在受拉钢筋屈服之前,受压区的混凝土已经被压碎,破坏时受压区边缘混凝土达到极限压应变,梁的截面破坏,这种破坏称为超筋破坏。...
连续
梁配筋计算
,是不是太复杂了?
答:
梁
容重 : 25.00kN/m3
计算
时考虑梁自重: 考虑 恒载分项系数 : 1.30活载分项系数 : 1.50 活载调整系数 : 1.00
配筋
条件:抗震等级 : 不设防纵筋级别 : HRB400
混凝土
等级 : C30箍筋级别 : HPB300 配筋调整系数 : 1.0上部纵筋保护层厚...
如何判断
钢筋混凝土
超筋、适筋、少筋破坏的方法?
答:
少筋破坏,受拉区的混凝土先开裂,受拉
钢筋
立即达到屈服强度,裂缝迅速发展,梁挠度快速增加,受压区混凝土没有压碎。是一种脆性破坏。受拉区的混凝土先破坏。3、理论
计算
混凝土的
受压区高度X>ξb*h0,出现超筋破坏;
配筋
率小于(0.2%和0.45*ft/fy)的最大值,出现少筋破坏。此外为适筋破坏。
框架
梁
受压
配筋图
怎么画?
答:
梁截面宽度b=250mm,高度h=500mm,受压
钢筋
合力点至截面近边缘距离a's=35mm,受拉钢筋合力点到截面近边缘距离as=35mm,
混凝土
强度等级C30,纵向受拉钢筋强度设计值fy=300Mpa,纵向受压钢筋强度设计值f'y=300Mpa,非抗震设计,设计截面位于框架
梁梁
中,截面设计弯矩M=150kN·m,截面下部受拉。2
配筋计算
查...
钢筋配筋图
怎么看
答:
注意图中:B(bottom)表示
梁
底部钢筋或下部通长钢筋。T(top)表示梁顶部钢筋或上部通长钢筋。学
钢筋配筋图
理论必须结合实际,对照图纸进行现场学习也很重要,如要深入理解,还应学些规范(
混凝土
结构设计规范、建筑抗震设计规范、混凝土结构工程施工质量验收规范)及建筑材料力学也很有帮助。当然,最权威的...
钢筋混凝土
框架大梁所允许的最大跨度为?
答:
钢筋混凝土梁的
典型
配筋
构造如下图所示,在主要承受弯矩的区段内,沿梁的下部配置纵向受力钢筋,以承担弯矩所引起的拉力。在弯矩和剪力共同作用的区段内,配置横向箍筋和斜向钢筋,以承担剪力并和纵向钢筋共同承担弯矩。斜向钢筋一般由纵向钢筋弯起,故也称弯起钢筋。为了固定箍筋位置并使其与纵向受力筋...