钢筋
取样分别是几根为一组,原材料、电弧焊、闪光对焊和电渣压力焊,长度...
答:
2、电弧焊接接头:同接头型试、同钢筋级别300个接头为一验收批,在现场条件下每一至两层楼同接头型试、同钢筋级别300个接头为一验收批,不足300个接头也按一批计,试件从成品中随机切取3个试件做拉伸
试验
长约500mm,3、闪光焊接接头:同一台班内由同一焊工完成的300个同级别、同直径
钢筋焊接接头
应...
钢筋
的拉钩有没有规范,请帮忙解答一下!谢谢!
答:
5.4.2 在施工现场,应按国家现行标准《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107、《
钢筋焊接
及验收规程》JGJ18的规定抽取钢筋机械连接接头、
焊接接头
试件作力学性能检验,其质量应符合有关规程的规定。 检查数量:按有关规程确定。 检验方法:检查产品合格证、接头力学性能
试验报告
。 说明:5.4.2 近年来,钢筋机械连接和焊接的技...
钢筋
箍筋怎么计算下料长度
答:
拉筋下料长度=内空尺寸a+25.75d 计算方法:度量尺寸:内空长度a;弯钩平直长度10d 轴心(下料)长度:a1+2L+20d 其中:a1=a-1.25d*2 L=3.14*3.5d*135/360=4.123d 轴心(下料)长度:a-2.5d+2*4.123d+20d =a+25.746d =a+25.75d ...
钢筋焊接接头
的基本力学性能
试验
方法不包括( )。
答:
【答案】:B 本题考查的是钢筋连接施工
试验
与检验。
钢筋焊接接头
的基本力学性能试验方法包括拉伸试验、抗剪试验和弯曲试验三种。
施工现场
钢筋接头
的取样时机
答:
b 在柱、墙的竖向钢筋连接中,应从每批接头中随机切取3个接头做拉伸试验;在梁、板的水平钢筋连接中,应另切取3个接头做弯曲试验。 注:在同一批中若有几种不同直径的钢筋焊接接头,应在最大直径接头中切取3个试件。B、试件长度 [根据《
钢筋焊接接头试验
方法标准》(JGJ/T27-2001)]...
热的
钢筋焊接头
冷却多长时间可以做拉伸
试验
答:
没有做过
钢筋
的
焊接接头
力学性能
试验
,但是可以给你点建议,拉伸试验一般都是有规定的,常见的就是常温拉伸,换句话说,焊接接头冷却到常温就可以加工试样,进行试验了。毕竟接头的工作环境就是常温,这样检验其性能比较接近实际,你说呢?但是也有特例,比如:如果材料有延迟裂纹产生的倾向,那就要放置24...
焊接接头
送检数量
答:
法律分析:1.闪光对焊接头:300个
钢筋接头
作为一批,每批中随机抽取6个接头,2.电弧
焊接头
:每300个钢筋接头作为一批,每批中随机抽取3个接头,其中三个做拉伸
试验
。3.电渣压力焊:每300个钢筋接头作为一批,每批中随机抽取3个接头。4.气压焊接头:每300个钢筋接头作为一批,在竖向构件中每批中随机抽取3个...
电弧
焊接头
2000个检验批多少
答:
b 在柱、墙的竖向钢筋连接中,应从每批接头中随机切取3个接头做拉伸试验;在梁、板的水平钢筋连接中,应另切取3个接头做弯曲试验。注:在同一批中若有几种不同直径的钢筋焊接接头,应在最大直径接头中切取3个试件。B、试件长度 [根据《
钢筋焊接接头试验
方法标准》(JGJ/T27-2001)]1、拉伸试...
不同直径18和25的
钢筋
电渣压力焊可以吗
答:
直径20以下的才能电渣压力焊,20以上的必须采用螺纹丝套连接。1、
钢筋
电渣压力
焊接头
应逐个进行外观检查,结果应符合下列要求:2、焊包较均匀,突出部分最少高出钢筋表面4mm。3、电极与钢筋接触处,无明显的烧伤缺陷。4、
接头
处的弯折角不大于4°。5、接头处的轴线偏移应不超过0.l倍钢筋直径,同时...
顶板
钢筋
主筋弯钩长度规范
答:
《混凝土结构工程施工质量验收规范》中有受力
钢筋
的弯钩和弯折应符合下列规定:1、HPB235级钢筋末端应作180度弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍;2、当设计要求钢筋末端需作135‘弯钩时,HRB335级、HRB400级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋...
棣栭〉