在规定
的搭接
区段内
搭接率
不宜超过百分之
多少
?
答:
电焊连接或是机械连接,在受拉区不大于50%,受压区不限制(可以100%)。如果是绑扎
搭接
,在受拉区不大于25%,受压区不大于50%。不能区分受拉区还是受压区时,按受拉区设置。
钢筋的 搭接
比例
是多少
?
答:
根据混凝土强度、
钢筋
级别、环境类别、抗震要求等因素决定,一般设计图纸总说明都有写。不是按比例算,而是按钢筋直接的倍数算。一般,C20 50d、C25 45d、C30 40d、C35 35d、C40 30d。有些部位按不同要乘以相应的系数。
钢筋搭接
长度怎么计算?
答:
绑扎
搭接
相邻
钢筋
错开1.3倍搭接长度,机械连接为35d,焊接为35d且大于等于500mm。例如:1、某构件二级抗震等级,混凝土强度等级C35,纵向受拉钢筋采用RRB400(III)级Φ28环氧树脂涂层钢筋,绑扎接头面积百分率介于40%,试确定其错开距离。解: 最小粗开距离=40d×1.4×1.1×1.25×1.15=88.55d=...
二级抗震,C30砼,18的
钢筋
绑扎
搭接
应该
是多少
d?
答:
一级
钢筋
接头率25%下时35×1.2=42d 50%下时35×1.4 =49d 二级钢筋接头率25%下时33×1.2=40d 50%下时33×1.4 =46d 三级钢筋接头率25%下时40×1.2=48d 50%下时40×1.4=56d
150厚c30钢筋混凝土池底Φ10一级
钢筋搭接
长度
是多少
?
答:
钢筋搭接
长度是由建筑的抗震等级和混凝土标号来确定其锚固长度,再由锚固长度计算搭接长度的。c30钢筋混凝土池的抗震等级应该是一、二级,那么Φ10一级钢筋搭接长度是锚固长度27d乘以搭接系数ζ。搭接系数ζ是按照接头的百分率确定的,25%的接头率ζ=1.2;50%的接头率ζ=1.4;100%的接头率ζ=1.6。
钢筋的
锚固长度和
搭接
3级钢筋均不小于40d,搭接长度为1、2倍锚固长度怎 ...
答:
如上所叙述的:钢筋的锚固长度乘以1.2就等于搭接长度。在11G101图集以前(含11G101)的图集中钢筋的搭接长度都是按钢筋锚固长度乘以相应的倍数来计算的。
钢筋的搭接率
百分之二十五时,锚固长度乘以1.2等于搭接长度;搭接率百分之五十时,锚固长度乘以百分之1.4等于搭接长度;搭接率百分之百时,锚固长度...
钢筋搭接
长度
答:
表8.4.4纵向受拉
钢筋搭接
长度修正系 纵向受拉钢筋搭接长度修正系数(%) ≤25 50 100 ζl 1.2 1.4 1.6 如22的钢筋要
多少
个d。如20的钢筋呢还有修正值是什么得到的。谢了 答: Ll=ζl La公式不涉及到你的问。怎么办?看La!La——受拉钢筋锚固长度。受拉
钢筋的
锚固...
柱子的竖向垂直分布
筋的搭接率是多少
答:
柱子没有竖向垂直分布筋!什么柱子都叫纵向
钢筋
、横向钢筋(箍筋、拉钩筋)。柱子纵向钢筋绑扎
搭接
的接头面积百分率不应大于50%,且应间隔错开。见GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》5.4.5-3-2)条。
双层双向上部
钢筋搭接
位置是不是避开净跨1/3的位置就行了?
答:
除基础底板外,其余板筋在跨中1/3位置搭接,同一搭接区域
搭接率
≤50%。
钢筋
直径10mm绑扎
搭接
长度
是多少
答:
抗震等级三级,混凝土标号C30.螺纹8个
的搭接
长度:钢筋种类(HRB400)同一区段内
搭接钢筋
面积百率≤25%时,44d=44×8=352(mm);钢筋种类(HRB400)同一区段内搭接钢筋面积百率50%时,52d=52×8=416(mm)。参考资料:22G101-1混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土...