钢筋
焊接的规范
答:
3、接头位置宜互相错开,在连接范围内,接头钢筋面积
百分率
应限制在一定范围内。4、在钢筋连接区域应采取必要的构造措施,在纵向受力钢筋搭接长度范围内应配置横向构造钢筋或箍筋。5、轴心受拉及小偏心受拉杆件(如桁架和拱的拉杆)的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接接头。6、当受拉
钢筋的
直径d>25mm及受压...
剪力墙
钢筋
搭接长度是
多少
答:
位于同一连接区段内的受拉
钢筋
搭接接头面积
百分率
:对梁类、板类及墙类构件,不宜大于 25% 。剪力墙钢筋搭接长度请按16G101-1 (替代11G101-1)《混凝土结构施工图 平面整体表示方法制图规则和构造详图》(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)第60、61页要求取值。参考资料:《混凝土结构设计规范》GB ...
钢筋
质量验收规范
答:
3、剪力墙上的第一根水平钢筋,与地面的距离应在50毫米以下。4、墙柱竖
钢筋的
搭接处,必须要有三根水平筋,且在绑扎范围内,只要要有三个扣。钢筋的制作要求:钢筋加工制作时,要将钢筋加工表与设计图复核,检查下料表是否有错误和遗漏,对每种钢筋要按下料表检查是否
达到
要求,经过这两道检查后,再...
建筑工程
钢筋
验收有什么要点
答:
①按施工图核查纵向受力
钢筋
,检查钢筋品种、直径、数量、间距、形状;②检查混凝土保护层厚度,构造钢筋是否符合构造要求;③钢筋锚固长度,箍筋加密区及加密间距;④检查钢筋接头:绑扎搭接,要检查搭接长度,接头位置和数量(错开长度、接头
百分率
);焊接接头,要检查外观质量,取样试件力学性能试验是否
达到
...
钢筋
直螺纹接头=钢筋连接套筒一级与二级的区别在哪个方面?
答:
则该接头符合Ⅰ级接头的判定标准。Ⅱ级接头实际抗拉强度值只需
达到钢筋
母材标准值540Mpa以上,即可为合格Ⅱ级接头。2,使用部位不同;Ⅰ级接头可用于任何需要钢筋连接接头的部位,且接头
百分率
不受限制,最高接头使用率100%;Ⅱ级接头使用部位应符合图纸设计要求,且Ⅱ级接头使用百分率不应大于50%。
钢筋
交接处应接多长?
答:
使用电渣压力焊呢保证焊疤直径
达到钢筋
直径1.5倍。焊接也得错开接头35倍直径且大于500。使用机械连接,就是螺栓接头应该保证每侧螺纹有效长度大于0.8倍钢筋直径。也得错开接头35倍直径。顺便说一下,上面都是按接头
百分率
50%,如果全部在同一截面连接应该比上面要求更严格。25以上受拉钢筋不能搭接,28...
混凝土强度
达到
25%、50%、75%、100%一般是
多少
天
答:
混凝土强度
达到
25%、50%、75%、100%天数如下图:混凝土硬化::是用一种混凝土密封、防尘、耐磨硬化剂。从根本上解决水泥地面的起壳、空鼓、碎裂、脱落,粉化,使用寿命短的问题。
施工
钢筋
质量管控不过关是哪些问题?
答:
1、 配料时按下料单钢筋编号再划出几个分号,注明搭配,同一组搭配,可按一顺一例安装,接头宜相互错开。2、轴心受拉和小偏心受拉杆件中的钢筋接头均应采取焊接或机械连接。3、纵向受力钢筋机械连接接头及焊接接头连接区段的长度为35d,且不小于500mm,同一连接区段内,纵向受力
钢筋的
接头面积
百分率
应符合设计要求(不...
钢筋
工程验收中要重点检查的内容有哪些
视频时间 20:19
钢筋
混凝土工程施工基础知识?
答:
同一构件中相邻纵向受力
钢筋的
绑扎搭接接头宜相互错开,绑扎接头中钢筋净间距不应小于钢筋直径,且不应小于25mm。钢筋绑扎接头连接区段的长度为1.2l1(l1为搭接长度)凡搭接接头中点应位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段。同一区段内纵向受力钢筋搭接接头面积
百分率
应符合设计要求;设计无要求时:(1)对于梁...