44问答网
所有问题
当前搜索:
钢筋笼搭接还需要错开吗
钢筋
直角
搭接
没有弯行吗?
答:
弯的目的是为了保证钢筋焊接后两段在同一个轴线上,才不影响钢筋的受力,实际操作是一般焊接是都会采取预弯,但是桩基
钢筋笼
子对接的时候一般就不采龋 焊接: 焊接,也可写作“焊接”或称熔接、镕接,是两种或两种以上材质(同种或异种)通过加热、。
桩基础
钢筋笼
竖向钢筋接长
搭接
焊接接头区域可否在桩长任意位置?_百度...
答:
在其2分段制作的
钢筋笼
,??《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的规定;提到了GB50204,哪么就看,??《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的规定:5.4.5当受力钢筋采用机械
连接
接头或焊接接头时,设置在同一构件内的接头宜相互
错开
。纵向受力钢筋机械连接接头及焊接接头连接区段的长度为35倍...
17.5的
钢筋笼
如何
错开搭接
15根主筋
答:
原材购买时买一半9米,一半12米的就可以了,如果不能买到12米的,也可以把一部分9米的对开成4.5中间加9米的,做成两个接头.
钻孔灌注桩
钢筋笼搭接
问题
答:
下料长度你自己去算 桩基
钢筋笼
一般均采用单面
搭接
焊,搭接倍数10d。15米的笼子怎么裁料,自己算去 另外提醒一句,15米的笼子你考虑了桩顶锚固没有。。。嘿嘿
钢筋笼
在完成制安后再接长怎么办
答:
1、已经完成制安后,还有什么
搭接
?‘制安’就是制作、安装!2、一定长度内,接好再吊起来进孔就位;3、容许≦50%接头率,绑扎时,间隔
错开
;4、可用单面手工电弧焊或绑扎搭接;5、太长的,先吊进孔一段,用横杠挂孔口,再吊起一段,对准,吊着焊接。
水泥灌注后下
钢筋笼
下不到底怎样处理
答:
是
钢筋笼
短了是吧,短了就
错开
50%
搭接
,然后加密就可以。如果不超过50公分就不用加了,本来钢筋笼就不允许插到底部的,你要先浇筑一部分砼铺满底部一层后才允许下钢筋笼。还有一个偷工减料的办法就是,在孔口用钢管或者木方将钢筋笼担起来,浇筑完砼后根本就看不出来钢筋笼短了、...
两段
钢筋笼
拼接要求规范是什么
答:
1、焊接时,引弧应在垫板、帮条或形成焊缝的部位进行,不得烧伤主筋;2、焊接地线与
钢筋
应接触紧密;3、焊接过程中应及时清渣,焊缝表面应光滑,焊缝余高应平缓过渡,弧坑应填满。4、两主筋
搭接
接头处做一定的弯度,保证两主筋轴线在同一直线上;轴线偏差≤0.1d 5、焊缝表面应平整,不得有凹陷或焊瘤...
灌注桩
钢筋笼搭接
焊好后规范要求是否
必须
打弯
答:
灌注桩
钢筋笼
嗯发掘。呃,焊好后拐弯要求还嗯会和实惠。
必须
打断,在这种情况下,你饿观致三,钢琴笼子。呃呃,大庆好后前后恶意vivo上的呃要求。嗯嗯那打完的话,钢筋的受力的呃作用是不同的,因为打完了以后,呃,他的某工就是勾在一起的,这样的话他呃呃整理能力要大一点。,你
需要
。你需要...
灌注桩
钢筋笼
算量的问题
答:
这种算法是不对的,接头
错开
了,但是每根
钢筋
的总长度并没有变化,只是接头的位置发生了变化,不影响钢筋算量。假设
搭接
长度按0.6米考虑,因为钢筋原材的长度一般9米和12米长的,你的配筋可以是12+6;6+12;12+6;6+12...如果钢筋根数是单数,最后一根可改为9+9。
钢筋笼
需不
需要
底下打弯
答:
是
要
打弯以保证同心的。钢筋电弧焊分帮条焊、搭接焊、坡口焊和熔槽四种接头形式。① 帮条焊:帮条焊适用于Ⅰ、Ⅱ级钢筋的接驳,帮条宜采用与主筋同级别,同直径的钢筋制作。② 搭接焊:搭接焊只适用于Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级钢筋的焊接,其制作要点除注意对
钢筋搭接
部位的预弯和安装,应确保两钢筋轴线相重合...