答:
不要直接连接,否则极易出现电化学腐蚀。用一个铜铝接头接就没有问题了。
铜线和铝线
千万别直接缠一起,氧化速度太快一拉就断,这样接才对_百度知...
视频时间 03:26
铜线和铝线
怎样连接比较好
答:
(1)
铜导线与铝
导线驳接,驳接处会出现电蚀,一般
铝线
先被腐蚀导致缺相断电损坏电器设备。这是两种
不
同材质电化反应造成腐蚀。如果没有铜铝接头,可以
铜线
用铜接头,铝线用铝接头,但千万不要直接联接,一定要在中间填一层锌皮作为过渡层,因为铜锌不产生电蚀,铝锌也不产生电蚀,这样就解决了铜铝的...
铜线和铝线
千万
不
要强行接一起,这么粗的电线拧一起,不烧坏才怪
视频时间 03:28
铜线和铝线
应该
怎么
连接
答:
铜线和铝线
连接方法:1、铜导体与铝导体连接时,连接处会发生电气腐蚀。一般情况下,铝导体首先被腐蚀,导致相间间隙和断电,损坏电气设备。这是由两种
不
同材料的电化学反应引起的,如果没有铜铝接头,可以使用铜线铜接头和铝线铝接头,但不要直接连接。由于铜锌不产生腐蚀,而铝锌不产生腐蚀,因此有必要...
家用
铜线和铝线
连接在一起,会用
什么
后果
答:
1.
铜线和铝线
可以连接在一起,但为了保证连接的可靠性,铝线的横截面积应比铜线大一个规格,例如,如果使用的是2.5平方毫米的铜线,那么应该使用4平方毫米的铝线。2. 在连接时,必须确保接头处理得当,以防止因接触不良而引发线路损坏。
铜线和铝线
应该
怎么
连接
答:
铜线与铝线
的正确连接方法:1. 当铜导体与铝导体连接时,通常会在连接处发生电气腐蚀。这种腐蚀现象通常表现为铝导体首先受到腐蚀,导致间隙增大甚至断电,从而损害电气设备。这种腐蚀是由两种
不
同金属的电化学反应引起的。为了避免这种问题,建议分别使用
铜线和
铜接头,以及铝线和铝接头,避免直接铜铝接触。为...
我把铝电缆和
铜线
耳直接对接上,会怎样,能用多长时间
答:
在运行中经多次冷热循环(通电与断电)后,会使接触点处产生较大的间隙而影响接触,也增大了接触电阻。接触电阻的增大,运行中就会引起温度升高。高温下腐蚀氧化就会加剧,产生恶性循环,使连接质量进一步恶化,最后导致接触点温度过高甚至会发生冒烟、烧毁等事故。因此必须用铜铝接头来连接
铜线和铝线
。
铜线与铝线
相接
答:
实际上即使用
铜线
,有时也需要如此检查处理,排除接触不良引发用电故障出现,因为接头工艺不过关或载荷量过大时,铜线接铜线接头也容易出问题,在室内环境较干燥的情况下,铜铝连接一般只要正确接紧,是不需要多考虑特殊处理的。除非接头处于相当潮湿环境或线路容量相当大,接头电阻需要特别注意的场合。
铝线和铜线能
连在一起吗
答:
可以连在一起,连接方法:1、铜铝鼻子(或铜铝线夹) 铜铝鼻子是比较方便的一种方法。给
铝线
安装一个铜铝鼻子,再直接与
铜线
相接即可。 铜铝鼻子是将铜
和铝
紧密的焊接在一起。2、焊接 懒得买铜铝鼻子,可以仿照铜铝鼻子的做法,自行焊接。焊接时要保证铜
与铝
之间尽量紧密的连在一起,
不
要有暴露在空气...