44问答网
所有问题
当前搜索:
铜芯150平方电缆载流多少
铜芯电缆载流量是多少
答:
95mm²
平方电缆
:322.5A电流,最大额定功率为62500W。120mm²平方电缆:385A电流,最大额定功率为80000W。
150
mm²平方电缆:462.5A电流,最大额定功率为101000W。电缆的应用 1、电力系统 电力系统采用的电线电缆产品主要有架空裸电线、汇流排(母线)、电力电缆(塑料线缆、油纸力缆、...
铜线
150平方
15米
电缆载流量是多少
答:
导线线径一般按如下公式计算:铜线: S= IL / 54.4*U` ,如电压是220伏,S=
150平方
毫米,L=15M 最大电流I=370安培。
150平方铜芯
线可通过
多少
安电流
答:
距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全
载流
选下限;如导电能力,裸导线强于绝缘线,架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等。经济电流密度,计算比较复杂,一般是直接采用国家标准:年最大负荷小时数3000以内 铝电缆1.92A/mm
铜电缆
2.5A/mm,...
150
mm
平方
的丫jv
电缆
可承受电流约
多少
答:
150
mm²的YJV交联聚乙烯绝缘
铜芯电缆
或铝芯电缆可承受电流分别是288A和220A。150mm²的铜芯交联聚乙烯绝缘电缆在20℃环境空气中敷设时的安全
载流量
是360A;考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:360×(1-20%)=288A 150mm²的铝芯交联聚乙烯绝缘电缆在20℃环境空气中...
3x
150
+2x95
铜芯电缆载流量
多大
答:
150平方电缆
在290安培左右
150平方
的YJV
电缆
在土里能承受多大负荷的电流
答:
对于标准系列
电缆
应按其
载流量
来选择其截面,并按短路电流来校核其截面。对于大长度电缆还需进行线路压降校核。当然反之,已知电缆截面,也可查出其安全载流A大小,但不能说最大负荷电流,如短时间用一下,不计其压降,其值可很大,正规的可以按下表进行选择:因此,
150
的
铜芯
约可330A左右,铝芯为265...
我想问一下,电流200A、和100A,分别需要用
多少平方
的
电缆
,铜线的
答:
如16mm’铜线的
载流量
,可按25mm2铝线计算100A电流,用
多少平方
铜线 单相电用35平方的
铜芯电缆线
或50平方的铝芯电缆线,三相电的话,使用6平方的电源线就可以了。100A电流需用多少平方的导线? 如果100A是经常性的,至少要选35平方的,如果是间歇式的,可以选25平方的.或者从成本上考虑,也可以选25...
150平方
铝
芯电缆
能
载多少
千瓦
答:
150平方
铝
芯电缆
能载167千瓦。150平方铝芯电缆的安全
载流量
为其截面的2倍,即150x2=300A,功率因数取0.85,电压380V。三相市电计算:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x300x0.85=167kW
150
a电流需多大
平方
的
电缆
答:
;25
平方
毫米
铜
电源线的安全
载流量
--120A。如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。
150
-120=30 ; 30/5=6;应外加6个平方毫米,共取25+6=31个平方毫米。对应
电线电缆
截面积规格:0.5 0.75 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120150 185 240,150A电流需35平方的电缆。
在380v电压下负载
150
KW需要
多少平方
的铜线
答:
在380v电压下负载
150
KW需67.032MM²的四
芯铜电缆
。根据三相电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa为功率因数,一般取值0.85);铜导线的电流
载流量
一般取值4A/MM²;I=150000÷(1.732×380×0.85)=268.127(安培);电缆导线截面积=268.127÷4=67.032(MM²)。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜