44问答网
所有问题
当前搜索:
铝芯变压器改铜芯
变压器
里面有白铜做的吗?
答:
不可以直接在锡炉上焊锡,必须先人为去掉表面的漆皮才可以焊接。这两种线都有不同的耐温等级,-B级 130度;-F级 155度:-H级 180度。
变压器
的绕组都是紫铜的,就是接近纯铜,这样才能获得最大的电导率,电阻最小,所以损耗也最小。 黄铜是铜锌的合金,电阻比较大,但是由于强度比较高 ...
工地配电箱怎么组装?(一二三级)
答:
一级箱 一般要靠近
变压器
或者配电室就近安装,如果工地据变压器或者配电室远,则要考虑把一级箱安装到工地用电机械相对中心位置(不影响物质运输和存放),为下步配二级箱做考虑。二级配电箱 一般在塔吊与搅拌机中间位置(不影响物质运输和存放),钢筋制作区,混凝土泵站各放置一台。三级配电箱 装设在用...
1.导体允许的电流密度与哪些因素有关? ;当导线中的电流超过允许电流值...
答:
先纠正一下概念,不是电流密度,而是电流强度。这个应该是跟导线本身的制作条件是有关系的。简单的说,就是跟他的电阻有关系,还有他的耐压性有关系。如果。超过了他的允许的范围,很大的话。就容易发热,导致绝缘层燃烧着火的。
100kw电机,距
变压器
100米,要用多大的
铝芯
线?要稳压的。急急急!!!_百 ...
答:
导线截面积与载流量的计算 导线截面积与载流量的计算 一、一般
铜
导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线
芯
最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,
铝
导线的安全载流量为3~5A/mm2。<关键点> 如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4...
1A的电流应配多大的导体才算标准?
答:
生产厂制造
铝芯
绝缘线的截面积通常从而2.5开始,
铜芯
绝缘线则从1 开始;裸铝线从16 开始;裸铜线从10 开始。 ① 这口诀指出:铝芯绝缘线载流量,安,可以按截面数的多少倍来计算。口诀中阿 拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列 起来便如下: ..10 16-25 35-50 70-95 ...
污水处理厂固定资产的一般分类是怎么样的?例如厂房属于房屋建筑物,其 ...
答:
铜芯
最佳,但又要贯彻节约用铜的原则。因此,在负荷较大的二类、一类建筑中采用铜导线,在三类或负荷量较小的建筑中采用
铝芯
导线。 减小导线长度。首先,线路尽可能走直线,少走弯路,以减少导线长度;其次,低压线路应不走或少走回头线,以减少来回线路上的电能损失;第三,
变压器
尽量接近负荷中心,以减少供电距离,当建筑...
我要安装一台25KW三相电动机,供电线路离
变压器
有1200米左右需要多少平方...
答:
三相380V,25KW电机,电缆长1200米,需要3x16mm²的
铝芯
电缆。计算如下:1、三相380V,25KW电机的额定电流 Ie Ie=25KW/(√3x380Vx0.8)≈14A 2、先根据 Ie选择电缆截面(以VV22型电缆为例)从上表可知,3x4mm²及截面更大的铝芯电缆的载流量都大于Ie,可备选(未考虑电缆长度因素...
1平方毫米的
铜芯
线可以承载的安全电流是多少?承载的最大电流又是多少...
答:
铜
导线载流量计算:1、一般铜导线载流量 导线的安全载流量是根据所允许的线
芯
最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/m㎡,
铝
导线的安全载流量为3~5A/m㎡。如:2.5 m㎡ BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/m㎡=20A 4 m㎡ BVV铜导线安全载流量的推荐值4×...
160KVA的
变压器
的低压侧应该配多大线经的铜导线?
答:
160KVA的
变压器
的低压侧额定电流为1.44×160=230A,可用塑料绝缘
铜芯
线95mm^2以上,为明敷设,不穿管,如穿钢管,185mm^2。最好用硬
铝
母线(铝排)30×3(mm^2)。变压器: 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器...
安装1250kVA
变压器
,10KV高压电缆用32平方毫米的
铜芯
电缆。
答:
安装1250kVA
变压器
,10KV高压电缆用32平方毫米的
铜芯
电缆。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=1250000÷(1.732×10000×0.85)=84.91(安培)查安全载流量表,得35平方毫米电缆对应的电流是95安培 所以粗略计算高压电缆截面积=84.91×...
棣栭〉
<涓婁竴椤
38
39
40
41
43
44
45
46
47
涓嬩竴椤
灏鹃〉
42
其他人还搜