44问答网
所有问题
当前搜索:
铝芯变压器改铜芯
如何分
变压器
是
铜芯
还是
铝芯
?
答:
变压器是
铜芯
还是铝芯凭肉眼是分辨不出来的,现在也没有什么仪器可以测定。只能根据经验从变压器的外观来判断。因为铝的导电率比铜的导电率差很多,所以要保证相同的电阻损耗,铝线的截面积就要大很多,这样就造成了相同容量的
铝芯变压器
的体积要大,同时要保证变压器的阻抗相同,铝芯变压器也要高。从外形...
一台2000KVA的380V
变压器
如何选择进线电缆截面?进线是6KV,提供公式.谢...
答:
2000KVA/6*1.732=192.4A供电局一般会用95-120的
铜芯
电缆。
逆变电焊机全
铜芯
指机器的什么部位
答:
与逆变直流焊机无关。逆变焊机是由几块线路板组成(分为:MOS-FET场效应管;单管IGBT;IGBT模块),电抗器;高频
变压器
;主变器等关键部件只能采用纯铜材质。全
铜芯
;全
铝芯
;铜包铝芯指的是工频变压器式焊机。如 :BX1;BX2;BX3;BX6系列焊条手弧焊焊机;DN系列工频交流电阻焊系列焊机等。
如何计算
变压器
低压侧出线需用多大型号的电缆?
答:
800KVA的
变压器
,低压侧负载电流为1155A!(按气温+35°C来计算电缆)应选用:3X300+1X185的
铜芯
电缆两根或3X2400+1X150的
铝芯
电缆三根引到低压配电系统的进线柜!不过,这么大的电流是不宜采用电缆的.建议选用矩形截面的母线!铜排:80X6. 铝排:80X10。
s11一m一500/10
变压器
北京二变2010年出厂的是铜还是
铝
的?
答:
根据型号来看,这是
铜芯
的三相变压器。
铝芯变压器
,型号中会加“L”。
800KVA
变压器
高压侧距离30米,需要多大的高压
铝
电缆。
答:
10kV级800KVA
变压器
的一次额定电流不足50A,选用35平
铜芯
、50平
铝芯
电缆即可 就计算而言35平的铝电缆就行了,但是考虑是某些机械强度用50平的铝芯电缆安全些。
多粗电线电缆对应多少功率(列表)
视频时间 02:20
scb11干式
变压器
是
铜芯
还是
铝芯
800千伏?
答:
从型号标识看;“SCb”是指
铜芯
干式
变压器
。
铝芯
是SLCb。
...是多少?还有这两台
变压器
那台是
铜芯
?那台是
铝芯
?急急急
答:
铝线那台总重大概为12830KG
10kv电器和800kv干式
变压器
采用35mm2电缆接地可行吗,根据是什么_百度知 ...
答:
不是800kv哦?,应该是800kVA吧,你也没有说干式
变压器
的副边电压,就按400V吧 变压器低压输出电流800X1000/1.732X400=1600A,短路电流按15In=24000A,时间按1S考虑。以下这表只作为参考,说明考虑的思路:短路电流24kA,
铜芯
电缆150~185平方毫米,
铝芯
电缆240~300平方作为接地线,仅供参考 ...