60千瓦电机需要多大的
铝线
答:
如果是三相四线制的380V电压,60千瓦电机需要70平方毫米的
铝芯电缆
。根据三相四线制功率
计算公式
:P=√3UIcosb(cosb是功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=60000÷(1.732×380×0.85)=107.25(安培)根据安全载流量表,可以查到70平方毫米的铝芯电缆载流量是115安培。所以选用70平方...
电缆为3*95+2*50
铝芯电缆
,长度400米,带100KW。压降是多少?我很穷了,没...
答:
=
铝
的电阻率X 2L / S = 0.028 X 800 / 95 = 0.235欧姆 ,压降V = I X R = 198.6 X 0.235 = 46伏 ,通过
计算
得知:如果这时的变压器端电压为400伏时 三相电机还能将就运转 如果是三相电加热设备没啥问题;对于此题建议 使用相同规格的铜线
电缆
以减小线路损耗。
电线
多少平方可以带动多少千瓦功率有没有电线使用规格表呢
答:
1、10kV铜芯、
铝芯电缆
载流量查询表 2、35kV铜芯、铝芯电缆载流量查询表 3、常用低压电缆载流量查询表 电线平方数:指电线的导体截面积,一般默认单位是平方毫米(mm²)。
计算公式
:S=I/J,J=I/S,I=JS。S=截面积,J=电流密度,I=电流 导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、...
铝芯电缆
载流量如何
计算
?
答:
根据欧姆定律,电功率可以用以下
公式计算
:P = V x I 其中,P为功率(单位:瓦特),V为电压(单位:伏特),I为电流(单位:安培)。将已知条件代入公式中:P = 380V x 200A = 76,000瓦 因此,在380伏电压下使用该长度和规格的
铝芯电缆
时,它可承受的最大负载功率为76千瓦左右。
4x35
铝芯电缆
可以带多少负荷?
答:
1、35平方的
铝芯电缆
明线敷设安全截流量约120A。三相四线供电时,供电距离在30米内,理论最大约能带60KW。2、导体载流量与导线的载面有关,也与导线的材料(铝或铜),型号(绝缘线或裸线等),敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25度左右或更大)等都有关系,影响的因素较多,
计算
也较为复杂。所以...
电缆
长度怎么
计算公式
答:
电缆
截面积的
计算公式
:0.7854 ×
电线
半径(毫米)的平方 × 股数如48股(每股电线半径0.2毫米)1.5平方的线:0.785 ×(0.2 × 0.2)× 48 = 1.5平方一、一般铜导线载流量 导线的安全载流量是根据所允许的线
芯
最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,
铝
导线的安全载流量为3...
50KW需要多大
电缆怎么算
4
芯电缆
答:
一、功率50kW的三相设备,在距离满足要求的情况下,宜采用35平方毫米的四芯
铝芯电缆
,或者25平方毫米的四芯铝芯电缆,理由如下:1、根据50kW的功率,利用
公式
I=P/√3 Ucos∅,可以
计算
出单芯最大电流为89.37A(注:U=380,cosф一般设备上会注明,请参考设备,此处取0.85)。2、根据导线载...
90平方
铝线
带多少千瓦
答:
计算方法如下:根据铝导线安全载流量表,查得95平方毫米的导线最大安全电流是140安培,90平方毫米的
铝电缆
载流量约130安培。根据三相四线制功率
计算公式
:P=√3UIcosb(cosb为功率因数,一般取值0.85)P=1.732×380×130×0.85=72726(瓦特)=72.726(千瓦)在空气里的
铝芯电缆
载流量要小一点,...
50平方
铝芯电缆
能带多少千瓦
答:
50平方的
铝芯电缆
能带84千瓦。电缆选择的简单算法:1.10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量。2.相应的截面积100mm2以上乘以乘以2,16mm2、25mm2乘以4,35mm2、50mm2乘以3,70mm2、95mm2乘以2.5。3.如果导线穿管乘以系数0.8,高温场所使用乘以系数0.9,裸线(如...
电缆为3*70
铝芯电缆
,长度1500米,带30KW,额定电流63A 压降是多少? 附带...
答:
有必要知道功率因数。根据30=1.732*0.38*63*cos可
计算
出功率因数cos=0.72 线路电压降=根号3*电流*线路长度*
铝
的电阻率/截面积*功率因数 =1.732*63*1500*0.029/70*0.72=50V