44问答网
所有问题
当前搜索:
镀锌管国标允许偏差对照表
建筑电气热
镀锌钢管
施工工艺
答:
钢管敷设1 范围 本工艺
标准
适用于照明与动力配线的钢管明、暗敷设及吊顶内和护墙板内钢管敷设工程。2 施工淮备 2.1 材料要求: 2.1.1
镀锌钢管
(或电线管)壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁现象。除
镀锌管
外其它管材需预先除锈刷防腐漆(埋入现浇混凝土时,可不刷防腐漆,但应除锈)镀锌管或刷过防腐漆...
在建筑上JDG是什么材料的穿
线管
。
答:
根据国家标准规范:《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程CECS_120-2007》A.0.1上注明,JDG套接紧定式钢导管材除了Φ16
管国标
壁厚(S)是1.5mm,Φ20、Φ25、Φ32、Φ40、Φ50国标壁厚(S)为1.6mm,厚度
允许偏差
为:±0.15mm。JDG管国标1.6mm壁厚出厂长度为:4米长,长度允许偏差为正负...
避雷针是如何制作的?
答:
避雷针制作、安装 1.所有金属部件必须镀锌,操作时注意保护镀锌层。 2.采用
镀锌钢管
管制作针尖,管壁厚度不得小于3mm,针尖刷锡长度不得小于70mm 3.避雷针应垂直安装牢固。垂直度
允许偏差
为3/1000。 4.焊接要求焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定: 5.扁钢为其宽度的2倍(且至少...
避雷针有长度要求吗
答:
避雷针有各种类型的形状,对其避雷针来说相应很多人都不陌生,那么避雷针有长度要求吗避雷针长度也是有要求的,小编给大家介绍一下。1、所有金属部件必须镀锌,操作时注意保护镀锌层。2、采用
镀锌钢管
管制作针尖,管壁厚度不得小于3mm,针尖刷锡长度不得小于70mm。3、避雷针应垂直安装牢固。垂直度
允许偏差
...
水电jdg20是不是
铁管
答:
DN(公称通径)250一般是行业所说的273,焊接
钢管
(螺旋钢管)厚度一般在6-8mm之间较为常见。
钢管
是怎么区分大小,他们叫法是什么
答:
焊管的规格用公称口径表示(毫米或英寸)公称口径与实际不同,焊管按规定壁厚有普通
钢管
和加厚钢管两种,钢管按管端形式又分带螺纹和不带螺纹两种,表6-17为焊接钢管尺寸。 表6-17低压流体输送用焊接钢管(根据GB/T3092-93) 公称口径 外径 普通钢管 加厚钢管 mm in 公称尺寸mm
允许偏差
壁厚 理论重量kg/m 壁厚 ...
kbg管和jdg管的区别,是
镀锌
的吗?
答:
JDG管(套接紧定式
镀锌
钢导管、电气安装用钢性金属平导管)是一种电气线路最新型保护用导管,连接套管及其金属附件采用螺钉紧定连接技术组成的电线管路,无需做跨接地,焊接和套丝,是明敷暗敷绝缘电线专用保护管路的最佳选择。KBG管又称
国标
扣压式导线管,KBG系列钢导管采用优质薄壁板材加工而成,双面冷...
消防管道怎么施工的?
答:
表9.2.13 铸铁管承插捻口的环型间隙管径(mm)
标准
环型间隙 (mm)
允许偏差
(mm)75—200 10 +3-2250—450 11 +4-2500 12 +4-2 检验方法:尺量检查。9.2.14 捻口用的油麻填料必须清洁,填塞后应捻实,其深度应占整个环型间隙深度的1/3。 检验方法:观察和尺量检查。9.2.15 捻口用水泥强度应不低于32.5MP...
焊接
钢管
理论重量表如何查找?
答:
管,或4〜9米长的接管(即用一个管接头将两根管连接而成),按定尺或倍尺长度交货的钢管,其最大长度为8米。全长
允许偏差
为+10毫米,按倍尺交货的钢符,每个单倍尺应留切口5〜10毫米。
镀锌钢管
的内外表面应有完整的镀锌层,在表面上不得有未镀上锌的地方和气泡存在,不大的粗糙...
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉