防火门下槛设置规范要求
通道
防火门
有没有下框
答:
其实无论在哪里的
防火门
的下门
槛
都是在乎使用者的需求来定的。因为没有下门槛的防火门也符合国标的。如果该通道防火门经常需要有车子或人流量还是比较大的话建议不要加,毕竟不方便通行。但是要是使用方觉得该位置需要有更好的隔温、隔音或者是设备房并且平时没有车子进出或没有造成出入有较大影响的...
50016
防火门
能
设置
门
槛
答:
不能。根据消防
规范防火门设置
在逃生方向单向开启,通道位置防火门不能设门
槛
,具有自动关闭功能,双开门应按顺序自动关闭。防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性
要求
的门。
电井
防火门下
门
槛
高度700mm是否正确?
答:
管道井的
防火门
一般宜小,它由管道井内的管道等安装、检修需要而定,一般宽度为600mm,高度为1800mm。下门
槛
高度700mm按上面
标准
不正确有点低。当布置冷却塔冷却水管道内直径较大时,也可把宽度增到1000mm或更容大些。安装与地面(装饰后)相平。
强电井
防火门
是否需要
设置
门
槛
,
规范
在哪里查,谢谢
答:
1、消防技术
规范
对此没有规定,只
要求
丙级
防火门
,井壁耐火极限不小于1h。2、个人理解,从消防的角度讲,设不设门
槛
都是可以的。这种井一般不会导致人员跌入,也不大存在防止小动物进入的可能。另一方面,如果考虑防水的话,则是应该设门槛的。
配电室
防火门
有哪些
规范要求
?
答:
配电室
防火门要求
:配电室应采用一二级耐火等级建筑;低压配电室的耐火等级不应低于三级。采用混凝土地面,长度大于7米的高压配电室和长度大于10米的低压配电室至少应有两个门,并应向外开启。相临配电室之间一般不宜
设门
,如必须设门时,则应能向两个方向开启。配电室可以开窗,但必须采取措施,如设网格...
土建中,管道井
防火门
,需要做门
槛
?门槛有
规范要求
多高?
答:
没有这个强制性
规范
,一般设计图纸中都有规定100~300不等,具体可以问问设计;
配电室
防火门规范
是怎样?
答:
关于配电室
防火门
的
规范
,具体
要求
如下:1. 配电室应采用一二级耐火等级的建筑,低压配电室的耐火等级不应低于三级。2. 长度大于7米的高压配电室和长度大于10米的低压配电室至少应有两个门,并且门应向外开启。3. 相邻配电室之间一般不宜
设门
,如必须设门时,应能向两个方向开启。4. 配电室可以...
一步步教你
防火
门窗安装方法
答:
那么防火门窗的安装步骤是什么呢?本文小兔为你整理了防火门窗都安装步骤,一步一步教你安装防火门窗。钢制
防火门
具体的安装步骤:1、 量洞口是否与安装规格相符:防火框宽度比洞口尺寸小20毫米为宜,高度上减10毫米灰口,不带
下槛
防火框,下加30毫米预埋,即带下槛防火框高度比洞口小10毫米,不带下槛...
按消防验收规定,室内避难间的
防火门
有下坎吗?
答:
这个是没有
要求
的。有要求的是疏散通道的门不
设置下槛
,主要是消防逃生的时候有下槛人员逃跑容易绊倒,影响疏散。
强弱电间门
槛
高度
要求
在哪个
规范
答:
强弱电间门
槛
高度
要求
在
防火规范
。强弱电间门槛强制规定出自防火规范,强电井和弱电井等设备房的门槛高度有强制要求,弱电线路(缆)在弱电井里敷设即可以保护弱电线路(缆)减少人为的破坏,又可方便专业施工人员检查维护高层建筑中,其实有线电视线(缆)。强弱电间的开启门应采用甲级
防火门
(门槛高不...