10MVA以上的变压器是不是不用
电流速断保护
啊?
答:
电流速断保护
不作为变压器的主保护。一般用瓦斯保护、非电量保护、压力释放等,用其中的一个或几个作为变压器的主保护;再配合其他的保护,如
电流保护
等构成变压器的保护。
国家电网规定10kv高压分界
电流
设多少。速断设多少?
限时速断
设多少?
答:
根据线路长度,线路阻抗,线路负载等数据综合计算,这个你问下专职继电
保护
人员,就会比较清楚,开关要求上下级配合,所以这个不是根据电压等级多少就可以定的。
800变压器100/1
电流
互感器
速断保护
整定
答:
10kv/0.4kv-800kvA变压器一次
电流
约46A,二次电流约1152A,选择CT不正确。通常情况下
速断保护
是按额定电流的4倍选择,动作时间0S。
高压侧
电流
为61A,电流互感器为100/1,
保护
装置为MTPR-610Hb,综保的过流...
答:
综合
保护
的过流保护至少设为75A,快速熔断最大选择80A。多年经验得出的,希望对小弟有点帮助。
...电炉启动过流继电器保护跳闸.
速断保护
跳闸,
电流
调多少
答:
不知道你用的哪种炉子,如果是电弧炉的话由于短路
电流
很大一般过流设定在额定电流的3倍左右,延迟4~6秒,
速断
设定在6~8倍。如果为LF钢包精炼炉的话可以小些,我们一般过流设定在2~3倍之间,延迟2~3秒,速断设定在6倍就可以了,如果设定后跳闸过于频繁,可适当放大倍数和延迟时间。
变压器的
电流速断保护
与()保护配合,以反映变压器绕组及变压器电源侧的引...
答:
【答案】:C。解析:变压器油箱内故障时,除了变压器各侧电压
电流
变化外,油箱内油、气、温度等非电气量也会发生变化,因此变压器
保护
分电气量保护和非电气量保护(瓦斯保护)以反映变压器绕组及变压器电源侧的引出线套管上的各种故障。
...可以装设单独的
电流速断保护
,与瓦斯保护配合构成变圧器的主保护...
答:
【答案】:对 答案解析:对于中、小型的容量的变压器,可以装设单独的
电流速断保护
,与瓦斯保护配合构成变圧器的主保护。