隔离开关
两端无电压时可以拉
合闸
吗
答:
不可以。
隔离开关
装设在凡需要进行电分段和电分相的地方,断路器配合使用时,必须保证隔离开关的“先通后断”,即送电时应先合隔离开关,后合断路器,操作时必须在有电压而无负荷电流时进行分
合闸
,两端无电压时不可以拉合闸。没有特殊的灭弧装置,不能带负载进行拉闸或合闸操作,隔离开关的主要作用有...
与断路器并联的
隔离开关
,必须在断路器分闸状态才能进操作吗
答:
应该是与断路器与隔离开关串联,在正常的隔离开关在断路器的上一级,起明显断开电路的作用。正常的停送电顺序是:送电:
隔离开关合闸
---断路器合闸 停电:断路器分闸---隔离开关分闸 提问中提到的应该是停电过程,因此需要在断路器分闸后才可以操作隔离开关。如图:...
断路器(QF)、
隔离开关
(QS)、地刀(ES)的操作联锁条件各是什么
答:
101开关相应
隔离开关
操作到位 100-1刀闸100(b)*100-D11(b)*100-D21(b)*100-D12(b)100-2刀闸100(b)*100-D11(b)*100-D21(b)*100-D22(b)100-D11刀闸100-2(b)*100-1(b)100-D21刀闸100-2(b)*100-1(b)注:a代表
合闸
状态 b代表分闸状态 参考资料:《...
断路器合闸状态下能否进行
隔离开关合闸
操作?为什么?
答:
这个要看你用什么样的
隔离开关
了,如果是负荷隔离开关,那么就可以操作 如果是普通的隔离开关,则不可以 但是,总体来说是建议隔离开关在主开关断开后再进行操作的 至于为什么,那是因为断路器
合闸
时操作隔离开关会有电弧,有危险
简述
合闸
和分闸时
隔离开关
和负荷开关的操作顺序,如果违反操作规程会怎么...
答:
违反了就会造成带负荷拉
隔离开关
,这是严重的误操作事故;
绿灯表明,
隔离开关
的位置状态是什么?
答:
绿灯反映开关在分闸位置。位置指示灯的作用是指示开关的位置状态。红灯反映开关在
合闸
位置,绿灯反映开关在分闸位置。
隔离开关
是一种主要用于“隔离电源、倒闸操作、用以连通和切断小电流电路”,无灭弧功能的开关器件。隔离开关在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志,在合位置时,能...
为什么
隔离开关
按
合闸
按钮后,合闸到一定程度不会再继续合闸下去?
答:
这是
合闸
不到位故障,原因较多,比如限位
开关
故障、电机故障、传动机构故障、控制电路异常等等,都会引起。
隔离开关
误
合闸
能将其拉开吗
答:
鉴于此,要求分闸时先分断路器再分
隔离开关
,
合闸
时相反,就是为了保护隔离开关触点。如题所问,如果断路器在合闸时拉开隔离开关,可分两方面说,如果负载电流很小,直接拉隔离开关也没问题;但是如果负荷电流较大情况下拉隔离开关,就会使隔离开关的触点部分拉弧,同时由于隔离开关没有完善的灭弧系统,无法...
低压电路上的
隔离开关
,断路器
合闸
分闸有没有操作顺序?高压电路上是...
答:
合闸
时要确定先断开支路也就是负载侧的断路器,保证干路也就是进线侧的断路器空载合闸,然后再一一对支路负载侧的断路器进行合闸操作。分闸时要先分断支路负载侧的断路器,最后确定没有负载时在分断干路进线侧的断路器。
隔离开关
误
合闸
能将其拉开吗
答:
隔离开关
误
合闸
之后,不能再将其拉开了;带电情况下,再拉开的话,就是带负荷拉合刀闸了,危及设备及人身安全。这个时候需要先跳开断路器才能再拉开刀闸。