44问答网
所有问题
当前搜索:
隔离开关如何选择
如何
根据电机的大小来
选取
断路器,接触器等低压器件
答:
为了避免电动机起动时的大电流,负荷开关的容量,即额定电流(A);作短路保护的熔体额定电流(A),分别按“六倍千瓦
选开关
,五倍千瓦配熔件”算选,由于铁壳开关、胶盖瓷底
隔离开关
均按一定规格制造,用口诀算出的电流值,还需靠近开关规格。同样算选熔体,应按产品规格
选用
。 已知笼型电动机容量,算求星-三角起动器(QX...
双电源
怎么选用
答:
备注:三段式双电源因中间多个“零位”,负载断电时间相对较长,是二段式断电时间的2-3倍。三段式双电源的“零位”主要是用于双电源在带高感抗或大电机负载转换时,为避免冲击电流做“暂态停留”之用;而非用于负载维 修时隔离之用。维修时仍需要
选用隔离开关
。四、动作时间
选择
衡量一台双电源转换...
暗插座和明插座
怎么
区别 ?
如何
正确
选择
插座
开关
?
答:
5、插座回路一般选择16A/30MA的漏电保护断路器。照明回路一般选择10A-16A小型断路器。空调回路一般选择16A-25A小型断路器。6、住户配电箱总
开关选择
32-45A小型断路器或
隔离开关
。断路器类型可采用双极或1P+N(相线+中性线)断路器,当线路出现短路或漏电故障时,断路器可立即切断电源的相线(火)和中性线(零...
如何选择
供电设备最小容量、负荷
开关
、保护熔
答:
两者均需有熔体作短路保护,还有电动机功率不大于供电变压器容量的30%。总之,切记电动机用负荷开关直接起动是有条件的!(2)负荷开关均由简易
隔离开关
闸刀和熔断器或熔体组成。为了避免电动机起动时的大电流,负荷开关的容量,即额定电流(A);作短路保护的熔体额定电流(A),分别按六倍千瓦选 开关,...
动车组机械师技师练习题
答:
8、
如何
手动打开上脚踏的进行维护作业? 答:1、关闭上脚踏的供风塞门; 2、把上脚踏向前上方拉出至固定位; 3、拉出到位后插入安全插销防止脚踏意外收回。 9、客室空调控制柜内模式
选择开关
设有哪几种工作模式? 答:客室空调控制柜内的模式选择开关设有自动位、手动位、关闭位和测试位。 10、 21、简述牵引变流器...
如何选择
高压
开关
柜?
答:
高压
开关
柜主要分固定式和手车式两种;就结构而言又分开启式、半封闭式、封闭式;就使用环境而言又有户内、户外之分;就操作方式而言有电磁操作机构、弹簧操作机构和手动操作机构。那么我们应该
如何选择
高压开关柜呢?今天山西开关柜厂家锦泰恒就来给大家说一说选用高压开关柜要注意哪些内容。一、选用高压...
直流屏出线断路器
怎么选
可以举个例子吗?
答:
控制开关的
选择
一般比合闸开关低两个等级,如果合母
开关选
32A,控母开关就选择20A。现在的高压断路器很少有电磁式操作机构的了,基本上都是弹簧操作机构,合闸电流已经大大减小了,实际运用中直流合母只是给储能电机供电,电机储能电流只有2A。所以很多直流屏上合母开关一般取16A,控母开关取10A,有的直流屏中...
空开与断路器有什么区别
答:
1、控制形式不同 空气
开关
在线路发生短路情况才会断开;漏电保护器则是有人不小心碰触到线路发生触电行为才会断开。2、断电原理不同 空气开关是通过判断回路电流是否过载而断开;漏电保护器则是当人体接触火线时候,人体与火线形成“人”“火”“地”的状态,此时只有火线有电流,则电磁产生磁力,将开关...
如何选择
刀
开关
,熔断器,热继电器和接触器?
答:
像这个比较开放的题目可以说,这几个的适合条件,在哪种情况下要
选择
刀
开关
,熔断器……,一些基本的特点,作用什么的 先说刀开关,一般它是作为不频繁切断接通的一类手动动作的电源开关,它的
选用
根据使用场地,负载的电器还是有不同的选择的,有单投的,有带灭弧的,还有与熔断器结合在一起的刀开关等...
低压配电柜的种类有哪些
答:
5、柜体的防护等级为IP30,用户也可根据环境的要求在IP20—IP40之间
选择
。GCK系列1、整柜采用拼装式组合结构,模数孔安装,零部件通用性强,适用性好,标准化程度高2、柜体上部为母线室、前部为电器室、后部为电缆进出线室,各室间有钢板或绝缘板作隔离,以保证安全。3、MCC柜抽屉小室的门与断路器或
隔离开关
的操作...
棣栭〉