44问答网
所有问题
当前搜索:
隧道衬砌钢筋保护层是什么
关于
隧道衬砌
裂缝病害预防的说法,正确的有( )。
答:
【答案】:A、B、E C错误。
钢筋保护层
厚度必须保证不小于3cm,钢筋使用前应作除锈、清污处理。D错误。混凝土强度必须符合设计要求,宜采用较大的骨灰比,降低水胶比,合理选用外加剂。
隧道
欠挖初衬厚度不够了?还有二衬厚度不够了?都有哪些坏处?
答:
首先,要看你的
隧道衬砌
处于
什么
围岩,如果是较低衬砌厚度不宜比原设计少5CM,也就是说在5CM之内基本不影响结构的受力,大于5的话可能要返工处理。二衬的厚度和配筋决定了二衬的强度。如果差的不是很多,可以加强配筋,用
钢筋
量来弥补被减少的二衬。“二衬”是坑道施工中的一个术语。在坑道开挖时沿着掌...
隧道衬砌钢筋
施工质量检测项目包括( )。
答:
【答案】:A、B、C、D、E
衬砌钢筋
的施工质量检测项目包括主筋间距、两
层钢筋
间距、箍筋间距、绑扎搭接长度、钢筋加工长度及
钢筋保护层
厚度。
关于
隧道衬砌
裂缝病害预防的说法,正确的有( )。
答:
【答案】:A、B、E 设计时应根据围岩级别、性状、结构等地质情况,正确选取
衬砌
形式及衬砌厚度,确保衬砌具有足够的承载能力。欠挖必须控制在容许范围内。
钢筋保护层
厚度必须保证不小于3cm混凝土强度必须符合设计要求,宜采用较大的骨灰比。混凝土拆模时,内外温差不得大于20℃。
隧道衬砌钢筋
加工允许偏差和检验方法?
答:
隧道衬砌钢筋
要想做得像工民建那样的偏差是不可能的……因为隧道开挖和初支很难控制,只要加工后影响二衬的径空尺寸还有
保护层
厚度满足要求就可以了……说真的做隧道是偷工减料最多的工程……稍微在现场做的都知道……
抗裂防水混凝土的质量控制?
答:
原材料如有变化应及时调整混凝土的配合比,并取得监理的认可;检查原材料的称量不少于二次;在混凝土拌制和浇筑地测定其坍落度,每工作班不少于二次;检查配筋、
钢筋保护层
、预埋铁件等细部构造是否符合设计要求,合格后填写隐蔽工程验收单,报监理检验认可。更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击...
下列( )不是
隧道衬砌
裂缝病害的防治措施。
答:
二、
隧道衬砌
裂缝病害的防治 a ) 设计时应根据周岩级别、性状、结构等地质情况,正确选取衬砌形式及衬砌厚 度 ,确保衬砌具有足够的承载能力。 ( 2 ) 施工过程中发现围岩地质情况有变化,与原设计不符时,应及时变更设计,使衬 砌符合实际需求;欠挖必须控制在容许范围内。 ( 3 )
钢筋保护层
...
隧道
初期支护
答:
二 、施工工艺 1)钢拱架 。钢架应在
隧道
开挖后喷射混凝土
保护层
后及时进行架设,安装前应清除钢架脚底虚碴及杂物。 钢架加工 1、加工场地平整:加工场地要平整,并设置原材布料区、加工区、试拼大样平台、半成品和成品存放区。2、测量放样:在平整硬化好的场地上测放出各片拱架内外圈的轴线并作...
隧道
九大通病是哪些?
答:
1、洞内渗漏水 2、
衬砌
裂缝 3、
钢筋保护层
厚度合格率低 4、拱墙背后脱空 5、混凝土浇筑质量差 6、衬砌厚度不足 7、喷射混凝土支护不平整 8、锚杆支护不规范 9、限界受侵
对于铁路
隧道
的防排水设计,采用下列哪些措施是较为适宜的?( )_百度...
答:
根据根据第13.2.3条第2款规定,防水混凝土结构的厚度不应小于30cm,裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通;当为
钢筋
混凝土时,迎水面主筋
保护层
厚度不应小于5cm。根据第13.3.2条第4款规定,泄水洞的纵坡不小于0.3%。地下水发育的长
隧道
,应该采用双面坡进行排水。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜