多高层设计时,遇到
楼板
大
开洞
时是如何处理的
答:
建议模型依旧采用刚性
楼板
假定,Satwe里面有个定义弹性板,把大洞口周围的板块定义弹性板,重新进行计算。这样局部刚弹性板,整体刚性假定,更符合实际情况。当剩余楼板较窄,整体侧刚被削弱,层间位移比超限时,只好从抗震概念设计出发,对薄弱环节进行重点加强的构造措施,如洞口设边梁、周边板块加厚或该层...
楼板开洞
加固需要注意哪些问题
答:
楼板开洞
加固请按下面构造要求施工。参考资料:16G101-1(替代11G101-1) 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)
楼板开洞可以
使用卡本科技集团股份有限公司的碳纤维布进行加固吗?_百 ...
答:
您好,今天卡本科技来回答您的问题。先说结论,
楼板开洞可以
用卡本科技集团股份有限公司的碳布来加固,不过要看洞口的大小,这是决定加固方法选择的关键。楼板开洞一共分下面几种情况:1.当开洞洞口宽度b≤300mm或孔洞直径D≤300mm时,且切断钢筋数量≤5%时,可不作处理。2.当开洞洞口宽度b≤1000mm或...
求教,现浇
楼板开洞
后这样加固是否可行
答:
,我来回答你的问题,像这样的情况,在现代建筑结构改造中很常见,加固处理也很简单:第一步,卸荷:拆除
楼板
时为保证安全先卸掉楼板上的活荷载;第二步,切割楼板:用专业拆除切割工具(墙锯、水钻切割机等)沿梁边缘和楼板画红线方向切割,注意切割楼板时一定要分块切割,做到人工能搬动或是用倒链等...
现浇
楼板开洞
当开洞大小小于300mmX300mm时,切断钢筋数量≤5%时,
可
不...
答:
现浇板上孔洞的直径或边长不大于300mm时,
可
将板中钢筋饶过洞口,不需要切断钢筋。这属于钢筋混凝土结构的构造要求,16G101-1第110页有图示和说明,其他的如《钢筋混凝土结构构造手册》或《混凝土结构构造手册》中都
能
找到相应的要求和图示。下图供参考。希望能帮到你。
楼板开洞
前要加固吗
答:
你好,我来回答你的问题,像这样的情况,在现代建筑结构改造中很常见,加固处理也很简单:第一步,卸荷:拆除
楼板
时为保证安全先卸掉楼板上的活荷载;第二步,切割楼板:用专业拆除切割工具(墙锯、水钻切割机等)沿梁边缘和楼板画红线方向切割,注意切割楼板时一定要分块切割,做到人工能搬动或是用倒链...
楼板
超大
开洞
怎么处理
答:
大
开洞
的话属于平面不规则了吧,而且像这种程度的话应该是不
能
用平面内刚性假定的了,需要考虑
楼板
局部变形的影响,SATWE算的结果感觉是不能直接用的。学好理科的方法:1、想比别人优秀,就一定要比别人付出得多。状元林茜并不提倡过度熬夜学习,一定要保证充足的休息,高效率的学习才最关键,上课的时候...
26层的框剪结构建筑
可
在一二楼的
楼板开洞
做楼梯吗?
答:
正常情况下,没有问题。但必须进行结构计算,看看局部是否要进行加固补强
现浇
楼板开洞
300*300后怎么加固
答:
一般不用加固,因为300*300洞口很小,如果洞口大,设计院得验算,然后标明在图纸上,但是一般情况国家规范上有相关的构造措施,给你推荐一本规范吧!国家建筑标准设计图集(现浇混凝土空心楼盖05SG343)定价28元。祝你学有所成!
现浇
楼板开洞
,板厚180,想楼板上开一个1500*2300的洞,请问
可以
设置暗梁而...
答:
你开这个洞有点大的。我跟你情况差不多,开了一个1000*2500的洞,用工字钢在洞口加固,我是先加固,再
开洞
的。之前也犹豫了很久,有一种新型材料碳纤维也了解过,最后还是决定用工字钢。